Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    1. Обновлял два раза используя SD-карту, согласно инструкции (USB-флешка не определилась). Файл reset_plc был в корне, так что сброс должен был быть. Обновлял контроллеры сразу из коробки с заводскими настройками.
    2. В конфигураторе запускал мастер настроек и настраивал схему с двумя LAN-сетями (одна на портах 1-3, другая на 4). IP-адрес первой сети 192.168.0.10, второй - 192.168.1.10, веб-клиент был подключен к первой. Впрочем, описанная проблема наблюдалась в обеих сетях. Скриншот приложить не могу, уже всё уехало в Уфу.
    Помимо, мастера настроек больше ничего не трогал.
    3. Подключаюсь напрямую через интерфейс Ethernet 3. Как я уже описал выше он входит в мост из портов 1-3. Но от перемены интерфейсов ничего не менялось. Пытался подключаться и к интерфейсу Ethernet 4.
    Нужна будет помощь в Уфе, обращайтесь :-)

  2. #842
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Нужна будет помощь в Уфе, обращайтесь :-)
    Спасибо! Может и понадобится. Но у нас объект не совсем в Уфе, а в славном городе Благовещенске.

  3. #843

    По умолчанию

    Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.

  4. #844
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.
    Вы правильно поняли А с контроллерами, видимо, придётся откат прошивки и проекта делать на версию SP14. Там таких проблем не наблюдалось.

  5. #845

    По умолчанию

    Не знаю. Я весь парк доступных контроллеров наоборот перевел на SP16. Пока вроде не заметил проблем новых.

  6. #846

    По умолчанию Загрузка не завершена, не достаточно памяти на устройстве

    Добрый день! ПЛК 210_04. Пробую. Набросал несколько строк кодаСнимок_2022_01_06_14_32_40_19.png.Нашёл в ПЛК Снимок_2022_01_06_14_32_57_75.png. Загружаю проект Снимок_2022_01_06_14_33_20_312.png. Выходит ошибка Снимок_2022_01_06_14_33_28_545.png. Как исправить?

  7. #847

  8. #848

    По умолчанию

    Да, перегрузил и заработал. Благодарю.

  9. #849

    По умолчанию

    Здраствуйте. Не получается считать даные с контроллера ПЛК210 через OPC Lectus (лицензионный), делал по мануалу все. Связь между OPC и ПЛК есть, но самые переменные не передаются в OPC, буду очень благодарен за помощь. Уже перепробовал кучу вариантов

  10. #850
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Богданець Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Не получается считать даные с контроллера ПЛК210 через OPC Lectus (лицензионный), делал по мануалу все. Связь между OPC и ПЛК есть, но самые переменные не передаются в OPC, буду очень благодарен за помощь. Уже перепробовал кучу вариантов
    Добрый день.
    Выложите проекты для CODESYS и Lectus, пожалуйста.

Страница 85 из 110 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •