Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #811
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Как именно выполняется загрузка? Покажите скриншотами.
    4. Я правильно понял - после загрузки вашего проекта в ПЛК и перезагрузки по питанию web-визуализация всегда не запускается?
    1. Последвательность:
    генкод.PNG
    загрузка.PNG
    Если загрузка первый раз или после Очистить всё
    после очистки.PNG
    Если загрузка изменений
    последующие_загрузки.PNG

    4. Делал пять раз подряд. Не запустилась. Потом после вашего последнего сообщения сделал контрольный сброс. Запустилась. Всё как-то нестабильно.

  2. #812

  3. #813
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    За подробности спасибо, в понедельник попробую воспроизвести на своем ПЛК.
    Да и еще забыл упомянуть. Данный проект я компилировал и под контроллер CodesysWin, чтобы проверять на компе. Там всё работало без проблем.

  4. #814

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/d/M4ZqKII7lcJFtg - Проект.
    С видео трудности. Могу описать последовательность действий:
    1. Загрузка программы в контроллер.
    2. Запуск на выполнение.
    3. После этого веб-визуализация может стартовать (тогда все нормально), а может и нет (в журнале появляется эта запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer".)
    4. После перезагрузки контроллера по питанию (или через сброс) веб-визуализация не запускается в любом случае (всё с той же записью).
    5. От этого всего помогает только перезапуск Codesys через веб-интерфейс.
    6. И еще. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.

    На контроллерах под версию SP14 такого не наблюдалось...
    У меня ваша проблема не воспроизводится :-) Правда у меня модификация ПЛК210 другая и I/O отваливаются, но визуализация работает. Возможно у вас в графике неверные ссылки на входы/выходы.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 27.11.2021 в 14:32.

  5. #815
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    У меня ваша проблема не воспроизводится :-) Правда у меня модификация ПЛК210 другая и I/O отваливаются, но визуализация работает. Возможно у вас в графике неверные ссылки на входы/выходы.
    Спасибо за тестирование. Подобные проекты у меня были на версии с SP14, всё было в порядке. Сейчас пока работаю вроде всё в порядке, но нет гарантии, что после перезагрузки не отвалится. Буду дальше курить

  6. #816

    По умолчанию

    Проверьте еще нагрузку на CPU. У меня появлялись плавающие проблемы с визуализацией при нагрузке выше 85..90%. Сейчас стараюсь больше 75% не грузить регулируя временем taska и проблем нет.

  7. #817
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Проверьте еще нагрузку на CPU. У меня появлялись плавающие проблемы с визуализацией при нагрузке выше 85..90%. Сейчас стараюсь больше 75% не грузить регулируя временем taska и проблем нет.
    C ЦПУ всё в норме 60-65 %. Менял я время цикла... Уже на втором контроллере из 4х, такие проблемы. При этом даже перезагрузка CODESYS не помогает

  8. #818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Что бы не получать эти данные от ЧП по интерфейсу? У меня есть реализованные проекты на ПЛК210 в том числе и в ТЭК. Конкретно на ПЛК210 у меня пока не жаловались. А вообще это как религия - однозначного ответа вы на свой вопрос не найдете.
    Спасибо за комментарий. ЧП был для примера. У них всегда есть Выход 0/4-20 или 0-10В. Это может быть Пирометр например. В любом случае 0,005 сек. Меня вполне устраивает. Если Ваши проекты не делают голову, то это внушает надежду.

  9. #819
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    За подробности спасибо, в понедельник попробую воспроизвести на своем ПЛК.
    Евгений, добрый день! Я кажется разобрался в проблеме. Такое поведение контроллера наблюдалось, если в проекте не были отключены неиспользуемые коммуникационные порты. Не очень понятно как это связано, но как только я их исключил из компиляции - всё заработало. 10 раз перезагрузил контроллер и веб-визуализация стартовала нормально. Так что, похоже, вопрос закрыт. Может кому эта информация пригодится. Всём кто помогал - спасибо.

    И еще... Есть ли возможность перезагрузки сервера веб-визуализации из кода программы, да и в принципе имеется ли возможность контроля за состоянием сервера веб-визуализации?
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 29.11.2021 в 09:57.

  10. #820
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность перезагрузки сервера веб-визуализации из кода программы, да и в принципе имеется ли возможность контроля за состоянием сервера веб-визуализации?
    Такой возможности, к сожалению, нет.

Страница 82 из 110 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •