    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Тогда примите первый запрос. Мы уже давно используем PGSQL в своих проектах.
    Добрый день!
    Примите тогда еще запрос на Postgresql

  2. #782

  3. #783

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.

  4. #784

    По умолчанию

    Очень странно слышать. Например в умном доме шлюз UMC по Modbus TCP опрашивался с частотой 10ms, что 0,01с
    Тут нужно рассматривать задачу не от ПЛК, а от выбранной архитектуры в целом

    Вот к примеру проект теплового пункта на ПЛК210, там около 17 модулей ввода вывода и это около 110 аналоговых параметров.
    Да, мне и в голову не приходило замерить задержки. работает все, PID стабилизирует, заказчика все устраивает.
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.
    Не контроллер долго опрашивает, а модуль МВ210-101 опрашивает один датчик 800мс. На самом деле быстрее но по паспорту так. А сам модуль по Ethernet вы можете очень часто опрашивать, только толку с этого не будет.

  6. #786

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть ли вариант прошивки плк, с установкой галочки удалить пользовательские настройки, что бы после этой самой прошивки,
    загрузился заранее настроенный конфиг ?

    В текущих реалиях, когда все подключения к ПЛК удаленные, возникает необходимость в прошивке со сбросом, но что бы все настройки остались.
    Или может есть возможность делать конфигурацию прошивки плк? Например сконфигурировать заранее в 1 схеме сетевой конфигурации и нужным дефолтный ip ?

  7. #787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает

  8. #788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.

  9. #789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.
    Вообще не Овен использовали. А с чем связан такой длинный опрос каналов у аналогового модуля с Ethernet? Можно его настроить в более быстром режиме (если все каналы 4-20 мА)?
    Нам Овен ПЛК-210 всем подходит, кроме медленного аналогового ввода по Ethernet...

  10. #790

    По умолчанию

    Еще раз, опрос у Овна через Ethernet быстрый. Найдите модуль который сможет ему отдать аналоговые данные быстро.

Страница 79 из 112 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •