Страница 69 из 110 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #681
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало
    Без создания загрузочного проекта после перезагрузки в памяти контроллера проекта не будет - это ожидаемое поведение.
    Вам надо выполнить эту команду во время подключения к ПЛК (Онлайн - Создать загрузочное приложение).

  2. #682

    По умолчанию

    Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?

  3. #683
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?
    Это точно не фича, но такого бага мы не наблюдали.
    Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.

  4. #684
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вопрос по конфигурации Ethernet в ПЛК210. Изначально порты 1-3 объединены в мост, мосту назначен IP-адрес, всё работает. При попытке выделить из моста порт 3 и создать новый интерфейс с отдельным IP, он создается, появляется в списке в веб-интерфейсе (с тем IP, который назначен) и также в списке при вызове команды ifconfig. Внешне всё хорошо, однако подключится по нему невозможно, данный интерфейс не отвечает даже на запросы ping. Межсетевым экраном определил интерфейс в зону lan. Помогите решить вопрос. Не понимаю, что я делаю не так.

    Спасибо.

  5. #685
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вопрос по конфигурации Ethernet в ПЛК210. Изначально порты 1-3 объединены в мост, мосту назначен IP-адрес, всё работает. При попытке выделить из моста порт 3 и создать новый интерфейс с отдельным IP, он создается, появляется в списке в веб-интерфейсе (с тем IP, который назначен) и также в списке при вызове команды ifconfig. Внешне всё хорошо, однако подключится по нему невозможно, данный интерфейс не отвечает даже на запросы ping. Межсетевым экраном определил интерфейс в зону lan. Помогите решить вопрос. Не понимаю, что я делаю не так.

    Спасибо.
    Физически мост с портам 1-2 и порт 3 подключены в одну сеть?

  6. #686
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Физически мост с портам 1-2 и порт 3 подключены в одну сеть?
    К порту 3 подключена панель ВП110 к портам 1-2 модули ввода-вывода Мx210. Сети нигде не соединяются, общего коммутатора нет. Мост имеет IP 192.168.0.10/24, порт 3 - 192.168.0.20/24

  7. #687
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    К порту 3 подключена панель ВП110 к портам 1-2 модули ввода-вывода Мx210. Сети нигде не соединяются, общего коммутатора нет. Мост имеет IP 192.168.0.10/24, порт 3 - 192.168.0.20/24
    Сети не соединяются, а IP-адреса из одной подсети - так делать нельзя. Выделите под порт 3 свою подсеть.

  8. #688
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Сети не соединяются, а IP-адреса из одной подсети - так делать нельзя. Выделите под порт 3 свою подсеть.
    Спасибо. Помогло. Есть еще один вопрос. Можно ли как-то экспортировать все настройки контроллера в отдельный файл, чтобы потом его импортировать на другой? А то разрабатываю на столе, а на объекте будет уже другой контроллер, не хочется всё руками вводить.

  9. #689
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо. Помогло. Есть еще один вопрос. Можно ли как-то экспортировать все настройки контроллера в отдельный файл, чтобы потом его импортировать на другой? А то разрабатываю на столе, а на объекте будет уже другой контроллер, не хочется всё руками вводить.
    https://youtu.be/9SWzw6XEXiE

  10. #690

    По умолчанию

    Здраствуйте!

    Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?

    Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
    Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.

Страница 69 из 110 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения