Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #971

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Число, которое вы видите - это размер памяти, выделяемой под ваш текущий проект.

    Явных ограничений на размер проекта CODESYS нет; я пока не встречал ситуацию, в которой клиент создал бы проект, который не помещался бы в память контроллера.
    Как изменить объем памяти, выделяемой под мой текущий проект, или это происходи автоматически при достижении 100% (2926656 байт) выделенной памяти?
    mem.png

  2. #972
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от permoby Посмотреть сообщение
    Как изменить объем памяти, выделяемой под мой текущий проект, или это происходи автоматически при достижении 100% (2926656 байт) выделенной памяти?
    mem.png
    Добавить что-то в проект или убрать - это изменит объем занимаемой им памяти.
    Лучше сформулируйте, пожалуйста, конкретную проблему, которая у вас возникла в данный момент.
    Подобные вопросы в вакууме в большинстве случаев являются признаком другого вопроса из реальной жизни, который еще не прозвучал - лучше начинать сразу с него.

  3. #973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добавить что-то в проект или убрать - это изменит объем занимаемой им памяти.
    Лучше сформулируйте, пожалуйста, конкретную проблему, которая у вас возникла в данный момент.
    Подобные вопросы в вакууме в большинстве случаев являются признаком другого вопроса из реальной жизни, который еще не прозвучал - лучше начинать сразу с него.
    К счастью, в данный момент проблем нет, но она появится при нехватки памяти. Пытаюсь понять, какой объем памяти ПЛК200 я уже израсходовал.

    Результат компиляции:
    [INFORMATION] Размер генерируемого кода: 835372 байт
    [INFORMATION] Размер глобальных данных: 1036100 байт
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 2438880 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт, высший используемый адрес: 2438880, самый большой промежуток памяти: 487776 байт (16 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт, наибольший непрерывный промежуток памяти: 64952 байт (99 %)
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 0 предупреждений: готово к загрузке
    Правильно ли я понимаю, что использовано 77% выделенной памяти ПЛК200? Как ее расширить?

    Ниже изображения "View memory usage":
    mem2.png

  4. #974
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, что использовано 77% выделенной памяти ПЛК200? Как ее расширить?
    Нет, вы понимаете неправильно.

    Чтобы понять, сколько реально в ПЛК свободной памяти - подключитесь к контроллеру, перейдите в узел Drives и в канал Enable Drives запишите значение TRUE.

    08-09-2022 18-33-54.png

    Если вы сделаете проект, который займет больше ~70 Мб, которые доступны в ПЛК - то, пожалуйста, свяжитесь с нами.
    Мы с удовольствием опубликуем статью о нем на нашем сайте, в журнале и соцсетях - не так часто на одном нашем контроллере автоматизируют целый условный завод.

  5. #975

    По умолчанию

    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethternet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.

  6. #976
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Как используется 4 порт (из 4х) в ПЛК210 4S, как конфигурировать? Задачка перебросить данные с 3х контроллеров Siemens через ПЛК210 в скаду, т.е. с одной сети в другую. Как там настроить Ethernet конфигурацию для этого? Есть примеры? Там же разные сети поддерживает.
    Добрый день.
    Т.е. все ПЛК Siemens находятся в разных и не связанных между собой подсетях?
    Тогда действительно потребуется настроить все 4 сетевых интерфейса контроллера независимо.
    Перейдите в web-конфигуратор на вкладку Сеть - Интерфейсы и добавьте нужное число интерфейсов.

    По вашей задаче (пробросу данных из одной сети в другую) есть такой пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...Forwarding.pdf

  7. #977

    По умолчанию

    Благодарю. Евгений. На самом деле немного проще. 3 контроллера Сименс в одной локальной сети, но не в общей промышленной, задача с них взять все данные и в пром сеть отправить в Скаду. Спасибо, за документик.

  8. #978
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Благодарю. Евгений. На самом деле немного проще. 3 контроллера Сименс в одной локальной сети, но не в общей промышленной, задача с них взять все данные и в пром сеть отправить в Скаду. Спасибо, за документик.
    Тогда можно воспользоваться стандартной схемой 1 из Мастера настроек - мост на интерфейсах 1-3 для ПЛК и интерфейс Eth4 - для SCADA.

  9. #979

    По умолчанию

    Всем привет. Расскажите примерную схему построения связи между двумя контроллерами ПЛК210 и ПЛК 110 по ТСР, почему то моргает потеря связи. По 4 порту WAN. Не могу никак законнектиться. Создаю Эзернет, айпи конектюсь норм через Ван4, потом Мастер ТСР создаю, норм, без ошибок. А дальше что делать, незнаю.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 13.09.2022 в 13:20.

  10. #980
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем привет. Расскажите примерную схему построения связи между двумя контроллерами ПЛК210 и ПЛК 110 по ТСР, почему то моргает потеря связи. По 4 порту WAN. Не могу никак законнектиться.
    Добрый день.
    На интерфейсе WAN по умолчанию включен межсетевой экран - и в нем порт 502, насколько я помню, запрещен.
    Можете отключить межсетевой экран или включить в него правило для разрешения обмена по этому порту.

Страница 98 из 112 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •