    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.

    Если что серийник 84173200232064390
    Добрый день.
    Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510

    Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)

  2. #962
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Дело не конкретно в дате, а в объеме flash-памяти.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36510

    Ваш ПЛК произведен в феврале 2020 (84173200232064390)
    Спасибо. Посмотрел по объёму nand - 512 MiB. Это значит что прошивка под SP17 возможна?

  3. #963

  4. #964

    По умолчанию

    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?

  5. #965
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.

  6. #966

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
    Понял, спасибо!

  7. #967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
    Т.е. при наличии питания это повторитель, а при отсутствии - что-то типа разветвителя?

  8. #968
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Т.е. при наличии питания это повторитель, а при отсутствии - что-то типа разветвителя?
    Да, при отсутствии питания Mx210 выполняет роль простого "соединителя" двух кабелей Ethernet.
    Т.е. в ситуации, описанной aek_9319 ("я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м"), при снятии питания с одного из модулей, расположенные дальше по цепочке модули перестанут опрашиваться, так как перестанет выполняться требование "длина сегмента не более 100 метров".

    Спасибо за ценное замечание.

  9. #969

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какой объем памяти в ПЛК200/ПЛК210 доступен для пользовательской программы?
    При компиляции проекта Codesys для ПЛК200 выводится следующая информация:
    -Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт
    -Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт

    В итоге, как я понимаю, доступно всего ~2,9 Мб памяти для программы и переменных. Где эта цифра указана в характеристиках или документации на ПЛК?

  10. #970
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от permoby Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какой объем памяти в ПЛК200/ПЛК210 доступен для пользовательской программы?
    При компиляции проекта Codesys для ПЛК200 выводится следующая информация:
    -Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 2926656 байт
    -Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт

    В итоге, как я понимаю, доступно всего ~2,9 Мб памяти для программы и переменных. Где эта цифра указана в характеристиках или документации на ПЛК?
    Добрый день.
    Число, которое вы видите - это размер памяти, выделяемой под ваш текущий проект.

    Явных ограничений на размер проекта CODESYS нет; я пока не встречал ситуацию, в которой клиент создал бы проект, который не помещался бы в память контроллера.

Страница 97 из 112 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •