Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #861
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    схожу в магазин за флешкой)

    и еще вопрос:
    получтся ли прошить с 1.2.0721.0832 на 1.3.0309.1257 без стирания проекта?
    (в архиве с прошивкой написано, что Наличие файла reset_plc на накопителе во время прошивки ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. )
    Можно сделать бэкап средствами CODESYS, а после перепрошивки развернуть проект из него.
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI?t=234

  2. #862
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопросом занимаемся. Пока не удается воспроизвести проблему. Проблемы начали повторяться спустя какое-то продолжительное время работы контроллера?
    На объекте надеюсь удаленный доступ будет?
    Доброго времени суток!

    Возвращаясь к проблеме.
    Шкафы с проблемными контроллерами прибыли на объект в Уфу. Сейчас идет пусконаладка. Завтра планируем организовать удаленный доступ. Может ли кто-то помочь в решении с проблемой с веб-визуализацией на ПЛК210?

    Спасибо.

  3. #863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Возвращаясь к проблеме.
    Шкафы с проблемными контроллерами прибыли на объект в Уфу. Сейчас идет пусконаладка. Завтра планируем организовать удаленный доступ. Может ли кто-то помочь в решении с проблемой с веб-визуализацией на ПЛК210?

    Спасибо.
    Добрый день.
    Конечно можем помочь. Пишите мне в скайп или на почту.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #864
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Конечно можем помочь. Пишите мне в скайп или на почту.
    Спасибо, что откликнулись. Проблему решили своими силами. Проблема была вот в чём: использовались Web-панель HMISTW6200 (Schneider Electric) и ПЛК210. При подключении панели начинались вышеописанные проблемы. Если ее отключить веб-визуализация запускалась нормально. Выяснилось, что в панели была старая прошивка со старым браузером, который слал какие-то пакеты, которые "ломали" веб-визуализацию в самом контроллере, после чего она не работала уже и на компьютере. Вот такое вот "кино".

    После обновления прошивки панели всё начало работать нормально. Всем, кто пытался помочь, спасибо.

  5. #865

    По умолчанию

    Добрый день.

    Коллеги, помогите разобраться, на форуме не нашёл ответов на свои вопросы.
    Стоит задача управления шаговым двигателем. Т.е. для задачи нужен контроллер с быстрыми выходами и быстрыми входами для обработки сигналов от двух ABZ-энкодеров. Рассматриваем применение ПЛК200-03-CS или ПЛК210-03-CS.
    Возникли следующие вопросы:
    1. В ТХ ПЛК200/210 указана частота быстрых входов до 95 кГц, на сколько она достижима? И какова реальная может быть частота на входах, если нужно обрабатывать сигналы от двух ABZ-энкодеров?
    2. Аналогичный вопрос по быстрым выходам, заявлено 100 кГц, какие условия нужно соблюсти чтобы работать с такой частотой?
    3. Есть ли аппаратный высокочастотный таймер с периодом не более 20 мксек как в ПЛК110?
    4. Какие библиотеки CODESYS необходимы для таких задач?

    Заранее благодарю за ответы.

  6. #866

    По умолчанию

    Добавлю также вопрос по быстрым выходам. А можно ли как-то на них реализовать, чтобы на выходе получить не количество импульсов, не ШИМ, а просто какую-то изменяемую частоту (ну, например, в диапазоне от 1кГц до 20кГц со скважностью 50%)?

  7. #867

    По умолчанию

    Какая перспектива поставок ПЛК? Есть ли смысл переходить на ОВЕН? Ожидаются ли перебои с поставками?
    Последний раз редактировалось Vitallius1975; 17.03.2022 в 10:18.

  8. #868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitallius1975 Посмотреть сообщение
    Какая перспектива поставок ПЛК? Есть ли смысл переходить на ОВЕН? Ожидаются ли перебои с поставками?
    Компания ОВЕН непрерывно поставляет, поддерживает свои ПЛК и Модули. Сейчас, в связи с уходом иностранных производителей с рынка РФ, наблюдается повышенный спрос. В настоящее время обратите внимание для своих проектов и задач на линейки контроллеров ПЛК200/210 и СПК.
    Степан Бондарев
    Продукт менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: s.bondarev@owen.ru
    owen.ru

  9. #869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел M. Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Коллеги, помогите разобраться, на форуме не нашёл ответов на свои вопросы.
    Стоит задача управления шаговым двигателем. Т.е. для задачи нужен контроллер с быстрыми выходами и быстрыми входами для обработки сигналов от двух ABZ-энкодеров. Рассматриваем применение ПЛК200-03-CS или ПЛК210-03-CS.
    Возникли следующие вопросы:
    1. В ТХ ПЛК200/210 указана частота быстрых входов до 95 кГц, на сколько она достижима? И какова реальная может быть частота на входах, если нужно обрабатывать сигналы от двух ABZ-энкодеров?
    2. Аналогичный вопрос по быстрым выходам, заявлено 100 кГц, какие условия нужно соблюсти чтобы работать с такой частотой?
    3. Есть ли аппаратный высокочастотный таймер с периодом не более 20 мксек как в ПЛК110?
    4. Какие библиотеки CODESYS необходимы для таких задач?

    Заранее благодарю за ответы.
    Добрый день. Тоже стояла такая задача, но плк2хх не походит для этих задач, так как частоту на выходе невозможно поменять в процесс работы программы, а только в конфигурации.
    ПЛК110 хорошо с этим справляется. У меня несколько таких плк управляют драйверами шд. Если задача несложная, как у меня (постоянное вращение, только иногда менять скорость и останавливать), то даже без библиотек можно. Если более сложно, есть Hardella, но лично у меня не хватило упорства с ней разобраться.

  10. #870
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Поставки контроллеров серии ПЛК200/210 будут продолжаться? Вопрос не праздный, последний запрос дилеру на ПЛК200-02-CS и ПЛК210-02-CS пришел со сроком в 90-250 дней.

Страница 87 из 112 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •