Страница 77 из 82 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 820

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #761

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если речь о ПЛК210 - то он не поддерживает таргет-визуализацию.
    У него, собственно, экрана ведь нет.
    Понятно. Спасибо.

  2. #762

    По умолчанию

    Это что за компонент в дереве проекта ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 123.png (4.1 Кб, Просмотров: 16)

  3. #763
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это что за компонент в дереве проекта ?
    Это структуры.
    В рамках шаблона проекта в глобальных переменных объявлены экземпляры каждой из этих структур, а их элементы привязаны к каналам узлов дерева проекта (например, OwenRTC и т.д.).

  4. #764

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений!
    Возник вопрос:
    Несколько разных контроллеров ПЛК210 М03 и ПЛК210 М04 две разные программы, но возникают одни и те же предупреждения Screenshot_1.png Screenshot_2.png. Предупреждения"Retain size in config changed, or retain area got corrupted" возникают даже после перепрошивки и до загрузки программы впервые. Также иногда после перезагрузки не сохраняется состояние Retain переменных
    Прошивка ПЛК 1.3.0309.1257 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Не подскажете, как можно решить данные вопросы?

  5. #765
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений!
    Возник вопрос:
    Несколько разных контроллеров ПЛК210 М03 и ПЛК210 М04 две разные программы, но возникают одни и те же предупреждения Screenshot_1.png Screenshot_2.png. Предупреждения"Retain size in config changed, or retain area got corrupted" возникают даже после перепрошивки и до загрузки программы впервые. Также иногда после перезагрузки не сохраняется состояние Retain переменных
    Прошивка ПЛК 1.3.0309.1257 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Не подскажете, как можно решить данные вопросы?
    Добрый день.
    Retain-переменные не сохраняются при каждой перезагрузке ПЛК - или иногда все же сохраняются?

  6. #766

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Retain-переменные не сохраняются при каждой перезагрузке ПЛК - или иногда все же сохраняются?
    Если возникает предупреждение "Retain size in config changed, or retain area got corrupted", то не сохраняются при каждой перезарузке

  7. #767

  8. #768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это сообщение возникает при каждой перезагрузке?
    На некоторых ПЛК при каждой перезагрузке, на некоторых пару раз только было и больше не повторялось.

  9. #769
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    На некоторых ПЛК при каждой перезагрузке, на некоторых пару раз только было и больше не повторялось.
    Если у вас сейчас есть в наличи ПЛК, на котором это повторяется при каждой перезагрузке - предоставьте удаленный доступ, пожалуйста.

  10. #770

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если у вас сейчас есть в наличи ПЛК, на котором это повторяется при каждой перезагрузке - предоставьте удаленный доступ, пожалуйста.
    Да есть, отправлю вам ID для AnyDesk в лс

Страница 77 из 82 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 386
    Последнее сообщение: 27.11.2021, 18:46
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Новая линейка измерителей
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 08:20
  4. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •