    Добрый день,
    в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 Inkedphoto_2021-08-04_08-46-40_LI.jpg. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?

  4. #714
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 Inkedphoto_2021-08-04_08-46-40_LI.jpg. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?
    Добрый день.
    Z - это значит, что у вас правая оплата не определяется.
    Вам нужно отправить прибор в сервисный центр.
    Программно, к сожалению, решить проблему не получится.

  5. #715

    По умолчанию Новое устройство - Таргет файл. PLC210-REDU

    ДОбрый день.
    Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
    Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
    Или еще нет?
    Изображения Изображения

  6. #716
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    ДОбрый день.
    Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
    Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
    Или еще нет?
    Добрый день.
    Это таргет-файл для модификации ПЛК210 с поддержкой резервирования.
    Она будет программироваться в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    В настоящий момент модификация еще не выпущена.

  7. #717

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
    Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
    Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
    https://youtu.be/3AGJbDp0aaU

    По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.
    Там видео для серии СПК1хх [М01], а в проекте для 210-й будет работать?

  8. #718

  9. #719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Будет работать и с ПЛК2хх.
    Отлично! Проверим

  10. #720
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Проконсультируйте пожалуйста:
    При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
    Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
    Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?

Страница 72 из 110 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •