Страница 56 из 110 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #551
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    И на что нужно обратить внимание?
    В течение всего видео на экране меняются значения - то есть визуализация не "замирает".
    Можете детально описать проблему?
    И уточнить, что за устройство является источником визуализации.

  2. #552

    По умолчанию

    Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03

  3. #553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #554

    По умолчанию

    Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)

  5. #555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)
    Здравствуйте!
    У вас скорее всего аналогичная ситуация: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352133
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #556

    По умолчанию

    Там ничего нет.

  7. #557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Там ничего нет.
    тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.
    Он всё время у меня в положении старт. Подсмотрел в видео 2 плк 210 про первую настройку, так там индикатор работа светится, у меня он после загрузки (мигания) гаснет, что вроде логично.

  9. #559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).
    отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.

  10. #560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.
    Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост. Настройте Eth3 на другую подсеть.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 16.04.2021 в 08:58.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 56 из 110 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •