    Здравствуйте!

    Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?

  3. #453
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?
    Добрый день.
    Да, это возможно.

  4. #454
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
    sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?

  5. #455
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
    sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?
    Можно и на одном интерфейсе использовать и мастер, и слэйв.

  6. #456
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Ясно спасибо.

  7. #457
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
    RS485.jpg

  8. #458
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
    RS485.jpg
    Добрый день.
    Первый "подводный камень" - это идентификатор COM-порта.
    Посмотрите таблицу на вкладке Device - Информация.

  9. #459
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Первый "подводный камень" - это идентификатор COM-порта.
    Посмотрите таблицу на вкладке Device - Информация.
    Спасибо. Работает!

  10. #460
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?

Страница 46 из 112 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •