    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. В одной из статей разработчики CODESYS рекомендуют использовать их только на этапе отладки, так как они увеличивают время цикла.
    2. Я думаю, что в описанной ситуации способов нет.
    3. Я думаю, что нет, поскольку такие вещи зачастую невозможно отследить на этапе компиляции.
    4. SVN никак не связана с таргетами, прошивками и т.д. Использовать можно (у нас в отделе используют). В следующем году обещают добавить интеграцию с Git.
    1.Понятно, в целом существующее время цикла не критично. Плюс не понятно, где можно посмотреть, отработали или нет проверки
    4. Не подскажете, git в обычную добавят или в любом надо pro купить?

  2. #442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    1.Понятно, в целом существующее время цикла не критично. Плюс не понятно, где можно посмотреть, отработали или нет проверки
    4. Не подскажете, git в обычную добавят или в любом надо pro купить?
    1. Функции можно дописать, добавить сбор статистики и т.д.
    4. Только в professional.

  3. #443

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Обновил я прошивку ПЛК210-01 на 1033 и таргет файл на .36. После этого перестали работать входы, выходы и другие устройства. Когда логинюсь, то у них красный треугольник и в состоянии: "шина не запущена" и "драйвер не найден". При этом опрос по modbus TCP и в целом программа работает.
    Что случилось и как это можно исправить?
    Изображения Изображения

  4. #444

    По умолчанию

    Добрый день.
    Судя по скриншоту - таргет-файл не соответствует прошивке.
    Вы точно обновили его в проекте (Device - Обновить устройство)?
    Или просто установили через менеджер пакетов и всё?

  5. #445

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Судя по скриншоту - таргет-файл не соответствует прошивке.
    Вы точно обновили его в проекте (Device - Обновить устройство)?
    Или просто установили через менеджер пакетов и всё?
    Нажимал обновить устройство. При этом внизу на несколько секунд появляется: Передача информации загрузки: 28 из 97кБ (28%)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 31.01.2021 в 16:16.

  6. #446

    По умолчанию

    У меня в старых проектах так же, а если создать новый пустой проект то проблема уходит. Почему-то таргет коряво обновляется.

  7. #447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Нажимал обновить устройство. При этом внизу на несколько секунд появляется: Передача информации загрузки: 28 из 97кБ (28%)
    Напишите мне завтра на почту или в скайп (в подписи) и организуйте удаленное подключение по TeamViewer.

  8. #448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Напишите мне завтра на почту или в скайп (в подписи) и организуйте удаленное подключение по TeamViewer.
    А может я сегодня что-то смогу сам сделать? Объект в области и завтра мне сюда просто не доехать.
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 31.01.2021 в 16:51.

  9. #449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    А может я сегодня что-то смогу сам сделать? Объект в области и завтра мне сюда просто не доехать.
    Можете попробовать воспользоваться советом RV9WFJ - создать новый проект и Ctrl+C/Ctrl+V всё из текущего.

  10. #450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можете попробовать воспользоваться советом RV9WFJ - создать новый проект и Ctrl+C/Ctrl+V всё из текущего.
    Я создал новый проект по шаблону ПЛК210-01. Сразу запустил пустой проект в режиме эмуляции и всё тоже самое: ethernet работает, на остальном красные треугольники и нет драйверов.
    Изображения Изображения

Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 10:58
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Новая линейка измерителей
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 08:20
  4. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •