Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 442

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #381
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,882

    По умолчанию

    Ну наверное можно будет попробовать такое https://m.habr.com/ru/post/117320/
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну наверное можно будет попробовать такое https://m.habr.com/ru/post/117320/
    Спасибо. Будут одинаковые подсети будем думать. Сейчас поставил разные подсети, всё равно не пингуется wan и не показывает визуализацию, хотя межсетевом экране всё что надо - включено.

  3. #383

    По умолчанию

    Да, еще такой момент: когда подключаюсь к двум портам одновременно - на одном контроллеры, на другом комп визуализации, то программа начинает тревоги выдавать, периодически теряя связь с опрашиваемыми контроллерами. Т.е. не тянет ПЛК запросы одновременно по портам 1-3. Если подключиться к ПЛК в один порт через коммутатор, то всё нормально работает и успевает и визуализация и опрос.

  4. #384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Сейчас поставил разные подсети, всё равно не пингуется wan и не показывает визуализацию
    Попробуйте в веб-конфигураторе удалить соединение lan и потом пропинговать wan.

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Да, еще такой момент: когда подключаюсь к двум портам одновременно - на одном контроллеры, на другом комп визуализации, то программа начинает тревоги выдавать, периодически теряя связь с опрашиваемыми контроллерами. Т.е. не тянет ПЛК запросы одновременно по портам 1-3. Если подключиться к ПЛК в один порт через коммутатор, то всё нормально работает и успевает и визуализация и опрос.
    Нужно, наверно, сперва разобраться с подсетями. Можете предоставить удаленный доступ по TeamViewer?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #385

    По умолчанию

    Добрый день,
    а можноли в веб-интефесе контроллера через терминал отправить команду на устройство по modbus?

  6. #386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    а можноли в веб-интефесе контроллера через терминал отправить команду на устройство по modbus?
    Добрый день.
    Речь, видимо, об отладке?

    Если порт не используется в CODESYS - то это можно сделать.

    С помощью утилиты stty нужно установить настройки COM-порта, а дальше, например, выполнить

    Код:
    echo "$(cat modbus_request_file)" > /dev/ttyS*
    где modbus_request_file - путь к файлу, в котором сохранен дамп нужного запроса
    * - значение идентификатора порта из CODESYS (отображается на вкладке Device - Информация), уменьшенное на единицу - т.е. будет /dev/ttyS4 для RS-485-1 и т.д.

  7. #387

    По умолчанию

    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!

  8. #388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey8723 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!
    Добрый день.
    Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
    Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
    Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
    https://youtu.be/3AGJbDp0aaU

    По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.

  9. #389

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Скажите, а можно на ПЛК210 поднять VNC сервер? Т.е. подключиться к WEB визуализации с помощью VNC клиента.

  10. #390

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлексейШ Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Скажите, а можно на ПЛК210 поднять VNC сервер? Т.е. подключиться к WEB визуализации с помощью VNC клиента.
    Добрый день.
    Web-visu и VNC - это разные технологии.
    У ПЛК210 нет экрана и, соответственно, удаленного рабочего стола, к которому можно было бы подключиться по VNC.

    Опишите, пожалуйста, что именно вы хотите сделать и почему вам не подходит стандартная web-визуализация?

Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 14.01.2021, 02:28
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Новая линейка измерителей
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 08:20
  4. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •