Страница 37 из 112 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1112

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
    Параметры:
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
    отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?
    Создайте файл в каталоге /etc/sysctl.d/ и внесите в файл свои ключи. Будет работать после перезагрузки.
    Изображения Изображения

  2. #362
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.
    Спасибо, получилось!

    Еще непонятный момент по тревогам: если выбран Способ наблюдения как Внешний диапазон, то если авария уже не активна, то цвет сообщения не меняется (должен стать зеленым), а так и остается красным, и после подтверждения на долю секунды становится оранжевым и потом, как и положено, исчезает. Если Способ наблюдения задан как Дискретный, то всё работает нормально - при исчезновении аварии сообщение зеленеет.
    Что не так с Внешним диапазоном, может условия как-то изменить? Сейчас гистерезис задан 0%, может в этом дело?
    Изображения Изображения

  3. #363

  4. #364
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня не воспроизводится - цвета переключаются корректно.
    Выложите простейший проект (с одним сигналом тревоги), на котором это можно будет воспроизвести.
    Прикладываю простой проект. Выяснил вот что: когда переменная меняет состояние 0 (авария) -> 2 (норма), то авария остаётся активной (красной), если 0 (авария) -> 4 (норма), то авария становится неактивной (зеленой).
    Вложения Вложения

  5. #365

  6. #366
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть - у вас же <=, а не просто <
    Но когда переменная равна двум, то аварии же нет, как и при значении 4, а почему тогда реакция разная. Или условия 1< и 2<= чем-то отличаются?

    Попробовал вместо 2<= постаивить 1<. Теперь нормально работает. Но всё же чем отличаются эти условия?
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 20.11.2020 в 17:01.

  7. #367

  8. #368
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас изначально было задано 2 <= ... <= 5.
    Чтобы границы диапазона считались нормой - надо сделать 2 < ... < 5
    Что-то не то. Если ставлю 1 < ... < 6, то нормально работает, если 2 < ... < 5, то начинается цветомузыка - сообщение всё время переключается с зеленого на красный. Значение переменной при этом всё время 2.

  9. #369
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Да, тоже это воспроизвел.
    Не могу дать комментариев - думаю, лучше проверку выхода за диапазон делать в коде, а в группе тревог привязывать только дискретные сигналы.

  10. #370
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, тоже это воспроизвел.
    Не могу дать комментариев - думаю, лучше проверку выхода за диапазон делать в коде, а в группе тревог привязывать только дискретные сигналы.
    Подскажите ещё, пожалуйста, еще по тревогам - не видно полос прокрутки, даже когда экран заполняется сообщениями, то их нет. Ширина полосы прокрутки стоит 20. Больше настроек полосы не нашел. Как включить?

Страница 37 из 112 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18