    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Написал вам на почту
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  3. #313
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за помощь. Всё заработало. В связи с этим вопрос: а почему в ПЛК210 прошивка осуществляется исключительно через внешний накопитель, почему для этого нельзя использовать внутреннюю память ПЛК как это реализовано в ПЛК110?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  4. #314
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо за помощь. Всё заработало. В связи с этим вопрос: а почему в ПЛК210 прошивка осуществляется исключительно через внешний накопитель, почему для этого нельзя использовать внутреннюю память ПЛК как это реализовано в ПЛК110?
    В свежих прошивках (в т.ч. в той, что сейчас на сайте и у вас) именно так и реализовано - при обновлении через web-конфигуратор файл прошивки загружается во внутреннюю память.
    Первая заводская прошивка разрабатывалась в то время, когда у ПЛК было недостаточно памяти для такого обновления.

  5. #315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У Вас ПЛК210 из первых образцов. Требуется замена центральной платы.
    Контроллер необходимо отправить в сервисный центр.
    Здравствуйте !
    У нас похожая проблема, после работы (в течении 2-3 часов, возможно связано с прогревом) происходит сбой в работе, теряет связь с модулями ВВ, не отвечает на запросы панели, не подключиться к WEB интерфейсу, когда включаем холодный все работает. Переписка с техподдержкой ничего не дала. Пришлось КУПИТЬ новый, лететь на объект для замены. Потрачена куча денег и теперь нет уверенности что установили "надежно работающий". В связи с этим прошу предоставить точную информацию по поводу "Контроллеры из первых образцов" - до какой даты выпуска и серийных номеров они были. Как они вообще попали в продажу, почему их не отозвали ?

  6. #316

    По умолчанию

    Не факт что дело в железе. На некоторых программах наблюдал такое на вполне себе свежих контроллерах. Вроде помогла перепрошивка на последнюю прошивку.

  7. #317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр02 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    У нас похожая проблема, после работы (в течении 2-3 часов, возможно связано с прогревом) происходит сбой в работе, теряет связь с модулями ВВ, не отвечает на запросы панели, не подключиться к WEB интерфейсу, когда включаем холодный все работает. Переписка с техподдержкой ничего не дала. Пришлось КУПИТЬ новый, лететь на объект для замены. Потрачена куча денег и теперь нет уверенности что установили "надежно работающий". В связи с этим прошу предоставить точную информацию по поводу "Контроллеры из первых образцов" - до какой даты выпуска и серийных номеров они были. Как они вообще попали в продажу, почему их не отозвали ?
    Здравствуйте!
    Описанная проблема, которая требует замены центральной платы проявляет сразу после подачи питания и она подробно описана в отдельной теме. Если контроллер в процессе работы перестает отвечать на запросы, то это другая ошибка.
    Какие светодиоды светятся, когда контроллер зависает?
    После возобновления работы контроллера, какие записи в журнале среды исполнения CODESYS (в web-конфигураторе "Файлы журналов" раздел "ПЛК")?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Описанная проблема, которая требует замены центральной платы проявляет сразу после подачи питания и она подробно описана в отдельной теме. Если контроллер в процессе работы перестает отвечать на запросы, то это другая ошибка.
    Какие светодиоды светятся, когда контроллер зависает?
    После возобновления работы контроллера, какие записи в журнале среды исполнения CODESYS (в web-конфигураторе "Файлы журналов" раздел "ПЛК")?
    Здравствуйте!
    Светодиоды на контроллере светятся как он в норме.
    в файлах журнала только потеря связи с модулями ВВ. Контроллер не зависает, а продолжает работать, даже в сети связь есть, но она как бы через раз (или через 100 раз). Например сканирование сети с ПК идет около 1 мин., но выполняется. Даже загрузка проекта идет но очень-очень медленно (за 10 мин. загрузилось только 15 %). Перепрошивка с FLASH происходит всегда нормально.

  9. #319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр02 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Светодиоды на контроллере светятся как он в норме.
    в файлах журнала только потеря связи с модулями ВВ. Контроллер не зависает, а продолжает работать, даже в сети связь есть, но она как бы через раз (или через 100 раз). Например сканирование сети с ПК идет около 1 мин., но выполняется. Даже загрузка проекта идет но очень-очень медленно (за 10 мин. загрузилось только 15 %). Перепрошивка с FLASH происходит всегда нормально.
    Отправьте архив проекта мне на почту (в Codesys, Файл > Архив проекта > Сохранить/отправить архив).
    И предоставьте, пожалуйста, доступ по TeamViewer.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #320

    По умолчанию

    С проектом вроде все нормально, установили новый контроллер, залили тот же проект и ... все заработало как надо, и уже работает около недели без сбоев. Контроллер демонтирован с объекта, в ближайшее время отправлю в сервис-центр.

Страница 32 из 110 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •