    Цитата Сообщение от patron Посмотреть сообщение
    Вопрос к создателям сего чюда естьли софт контейнер лицензий или нужен CODESYS Key is a USB dongle
    SoftContainer не поддерживается.
    А какой именно компонент вы планировали лицензировать?

  2. #292

  3. #293

  4. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какая из ее составляющих вызывает интерес?
    MQTT Client
    SNMP Service
    JSON Utilities
    почти всё будет использоваца

  5. #295

  6. #296
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 07:40.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  7. #297
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
    Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?

  8. #298
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. У вас к выходам подключена какая-то нагрузка?
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  9. #299
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Нет не подключено. Просто питание подано на U1 для FD1-8 и на U2 для D9-16. Индикация для D9-16 красным не горит, только для FD1-8 горит.
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.

  10. #300
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть - у ПЛК210-03 для FDO всегда включен контроль обрыва нагрузки.
    Спасибо за инфо. Подключу релюшку проверю. А какой минимальный ток нагрузки необходим?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.09.2020 в 14:29.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Страница 30 из 110 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •