Страница 2 из 110 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В ПЛК210 быстрые входы-выходы тоже обрабатываются через PRU - но у пользователя нет к нему доступа, и разрабатывать свои алгоритмы нельзя.
    Работа со входами и выходами производится через привязку переменных в таргет-файле.
    что-то я не очень понял, вы уж простите в кодесис не работал, но как тогда вообще использовать высокоскоростной функционал? у других производителей есть всяческие специальные инструкции, прерывания и прочее... а тут входы то быстрые, и пользователей 95 кГц должны "греть долгими зимними вечерами в гренландии", а использовать их не сможете...

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вы сможете их использовать - например, в качестве счетчиков или для подключения энкодеров.
    Но решить задачу в стиле "после того, как счетчик дойдет до уставки СРАЗУ (в течение микросекунд) включить дискретный выход" - не представляется возможным.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    или для подключения энкодеров.
    а как их с энкодерами использовать то? как минимум у энкодера есть A/B сигнал, который выдает не только счет, но и направление, а бывает нужно и A/B/Z, чтобы по Z сбрасывалось. в итоге нужен спецблок, даже если я могу смириться с тем, что я не смогу мгновенно обработать результат.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    а как их с энкодерами использовать то? как минимум у энкодера есть A/B сигнал, который выдает не только счет, но и направление, а бывает нужно и A/B/Z, чтобы по Z сбрасывалось. в итоге нужен спецблок, даже если я могу смириться с тем, что я не смогу мгновенно обработать результат.
    Вручную в коде ничего делать не надо - достаточно включить на нужных входах режим энкодера (ABZ тоже поддерживается).

    11-12-2019 14-05-46.png

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Евгений Кислов
    Для ПЛК110.М2 с помощью стороннего ПО (HardellaIDE Владимира Ситникова) можно писать свои модули высокоскоростной обработки. Почему бы не принять во внимание данную разработку? Ведь такая возможность сильно расширит круг потенциальных покупателей ПЛК2хх.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вручную в коде ничего делать не надо - достаточно включить на нужных входах режим энкодера (ABZ тоже поддерживается).
    я правильно понимаю, что тогда в программу каждый цикл будет передана информация о счете и направлении счета?

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что тогда в программу каждый цикл будет передана информация о счете и направлении счета?
    Да, информация передается каждый цикл.
    По поводу направления - в зависимости от него переменная счетчика либо увеличивается, либо уменьшается.
    Конкретного канала, по которому можно судить о текущем направлении - нет.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов
    Для ПЛК110.М2 с помощью стороннего ПО (HardellaIDE Владимира Ситникова) можно писать свои модули высокоскоростной обработки. Почему бы не принять во внимание данную разработку? Ведь такая возможность сильно расширит круг потенциальных покупателей ПЛК2хх.
    Это ПО, очевидно, не подойдет для ПЛК210, так как завязано на программные решения ПЛК1хх [М02].
    Я понимаю и зафиксирую высказанное пожелание - это один из вопросов, который требует серьезной проработки, поэтому сейчас сложно сказать что-то конкретное по возможностям его реализации.

  9. #19

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый день!
    USB модемы(3G-4G) будут поддерживаться?

Страница 2 из 110 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •