Страница 17 из 110 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #161

    По умолчанию

    Добрый день!CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Как можно исправить ошибку
    Annotation 2020-05-12 122408.png "[ERROR] Без имени5: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Библиотека 'IoStandard, 3.5.13.0 (System)' не установлена в системе.)"

  2. #162
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Как можно исправить ошибку
    Annotation 2020-05-12 122408.png "[ERROR] Без имени5: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Библиотека 'IoStandard, 3.5.13.0 (System)' не установлена в системе.)"
    Добрый день.

    1. Покажите, пожалуйста, скриншот версии таргет-файла в проекте (Device - Информация).
    2. Покажите скриншот Менеджера библиотек.
    3. Покажите скриншот Проект - Установки проекта - Опции компиляции.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Покажите, пожалуйста, скриншот версии таргет-файла в проекте (Device - Информация).
    2. Покажите скриншот Менеджера библиотек.
    3. Покажите скриншот Проект - Установки проекта - Опции компиляции.
    1. Annotation 2020-05-12 135458.png

    2. Annotation 2020-05-12 135627.png
    Annotation 2020-05-12 135649.png

    3. Annotation 2020-05-12 135735.png

  4. #164

  5. #165

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые знатоки) Подскажите пожалуйста, как установить время в плк-210, через программу (ST), в установленных библиотеках и на сайте овена, не нашел, на форуме есть инфа только про старые контроллеры. Заранее спасибо.

  6. #166

    По умолчанию

    разобрался

  7. #167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    У всех ПЛК210 входы FDI имеют SS закороченный на "-" входа питания?
    Да, на всех моделях ПЛК210 клемма SS объединена со входом питания (в РЭ раздел 2.2). Для подключения транзисторов типа n-p-n к FDI1-FDI12 необходимо использовать отдельный блок питания для входов.
    Внесем дополнительно эту информацию в РЭ и КР.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Да, на всех моделях ПЛК210 клемма SS объединена со входом питания
    Блин... да как так?! Как это со входом питания? Питания ПЛК? А там же два источника питания. У них что - GND тоже общий?

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для ПЛК/СПК с CODESYS V3.5 - вытесняющая.
    Для ПЛК с CoDeSys V2.3 - кооперативная (cooperative multitasking; "корпоративная" - это, на мой взгляд, какой-то неудачный перевод, который использовал в т.ч. и Петров в своей статье)

    Возможно, вот эта статья окажется для вас интересной:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
    Евгений, спасибо за ссылку.
    Хочу выступить в защиту И.В. Петрова (и др.) с переводом cooperative multitasking как корпоративная многозадачность.
    Согласно переводчику, cooperative как прилагательное переводится так: кооперативный, совместный, коллективный. Здесь можно выделить два немного отличающихся по смыслу варианта перевода:
    1. кооперативный - связанный, соотносящийся по значению с существительным кооператив;
    2. совместный, коллективный - синонимы к общий и корпоративный.
    Я согласен с Петровым, что 2-й вариант более уместен в контексте применения. Вероятно 1-й вариант перевода мог появиться в результате работы автоперевода, выбравшего первое слово из трёх предложенных.

    А теперь вопрос, так сказать, по теме. Раз в ПЛК210 вытесняющая многозадачность, то как можно оценить скорость реакции на быстрых выходах от быстрых входов, используя обработку в отдельной высокоприоритетной задаче с вызовом по событию? Эта задача должна прерывать иные задачи, то есть должно выполняться прерывание.

  10. #170
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    как можно оценить скорость реакции на быстрых выходах от быстрых входов
    Оценить можно только опытным путем - это зависит от конкретного проекта и его настроек.
    Если говорить о каких-то усредненных значениях - то это единицы миллисекунд.

    Но, честно говоря, мне кажется более логичным вынести всю базовую логику работу со входами-выходами в отдельную циклическую задачу с требуемым периодом вызовам (например, 5 мс).
    Прерываний в их классическом понимании в ПЛК210 нет.

Страница 17 из 110 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •