    Да, пробовал так. Ничего не произошло. Держал больше 10сек. И с флешкой и без.((
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 20:51.

  2. #132

    По умолчанию

    А у кого нибудь этот ПЛК месяц проработал без сбоев как ПЛК110 ? И если проект переделать на ПЛК110 , то сильно можно потерять в быстродействии ?
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 12:23.

  3. #133

    По умолчанию

    ПЛК110 и другие c CoDeSys 2 во многом удобны тем, что там очень хорошо работает эмулятор, во всяком случае, есть возможность проверить ту часть проекта, которая загружается в ПЛК и произвести фактически отладку до загрузки.
    Сейчас мы заказали для пробы ПЛК 210-02, пока не получили , попытались создать проект и отработать его на эмуляторе, однако что то не очень получается.
    Какие ограничения есть по эмуляции и отладке проектов именно для ПЛК 210 ?

  4. #134
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    ПЛК110 и другие c CoDeSys 2 во многом удобны тем, что там очень хорошо работает эмулятор, во всяком случае, есть возможность проверить ту часть проекта, которая загружается в ПЛК и произвести фактически отладку до загрузки.
    Сейчас мы заказали для пробы ПЛК 210-02, пока не получили , попытались создать проект и отработать его на эмуляторе, однако что то не очень получается.
    Какие ограничения есть по эмуляции и отладке проектов именно для ПЛК 210 ?
    Вместо эмуляции лучше использовать виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706

    На нем не будут работать:
    • системные узлы в дереве проекта (OwenRTC, Drives и т.д.)
    • внешние библиотеки (CmpSysExec и т.д.)


    Все остальное - программы, web-визуализация, обмен по интерфейсам - будет работать.

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    А у кого нибудь этот ПЛК месяц проработал без сбоев как ПЛК110 ?
    У меня работает на стенде пару месяцев, сбоев не наблюдал. Была только проблема, когда в цикле вышел за массив, плк перезагрузился, выскочило исключение . После правки все восстановилось и работает

  6. #136
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что раз нет файла ntpclient, то нет и синхронизации времени, а в веб-конфигураторе галки и адреса стоят
    Вы понимаете неправильно.

    Проверьте через
    Код:
    ps | grep ntpd | grep -v grep

  7. #137
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пусто от этой команды, я нашел времена в файле system, через uci всё меняется, а вот после перезагрузки enabled снова ноль. Плк в работе вот уже почти месяц часы убежали на 12 минут
    ЗЫ через команду ntpd -q -p 0.openwrt.pool.ntp.org время синхронизируется
    А какая у вас версия прошивки сейчас?

  8. #138
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если помните я спрашивал в письме про время, думаю не в прошивке дело
    Я помню, что вносились исправления по работе настроек NTP.
    Вероятно, это произошло уже после релиза первой заводской прошивки.
    Мы еще раз проверим этот момент при подготовке следующей прошивки.

  9. #139

  10. #140

    По умолчанию

    У всех ПЛК210 входы FDI имеют SS закороченный на "-" входа питания?
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 21:56.

Страница 14 из 112 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •