Добрый день, коллеги.
Наш учебный центр завершил создание первого блока обучающих видео по программированию ПЛК210.
Посмотрев их вы узнаете, как начать работу с контроллером - провести настройку через web-конфигуратор, создать проект в среде CODESYS V3.5, настроить web-визуализацию и управлять входами/выходами.
Также рассматривается импорт проекта из CoDeSys V2.3 и обновление прошивки и проекта контроллера через web-интерфейс и с подключаемых накопителей.
В настоящее время активно готовится второй блок видео, который будет посвящен настройке обмена - по протоколам Modbus RTU/TCP (в режиме Master/Slave) и OPC UA, а также подключению контроллера к облачному сервису OwenCloud и использованию библиотеки OwenCommunication.
Плейлист видеокурса: https://www.youtube.com/playlist?lis...DnaUJROikKheVx
1. Обзор новой линейки контроллеров ОВЕН ПЛК210
2. Быстрый старт
3. Возможности web-конфигуратора
4. Работа со входами и выходами
5. Создание web-визуализации
6. Импорт проекта из CODESYS V2.3
7. Обновление прошивки и пользовательского проекта
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.04.2020 в 14:41.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
исправил в контроллере и панели LAN на 192.168.0.... вместо 192.168.1.... Везде, включая раутер, маску подсети поменял на 255.255.255.0 (было 255.255.254.0).
WAN4 в контроллере переставил на DHCP. Он стал схватывать себе адрес 192.168.1.59. В веб конфигуратор по этому адресу заходится, Содесис контроллер сразу находит по WANу этому. Вопрос решён, Ура! Ещё раз спасибо!
Дискуссию по поводу ООП прошу продолжать в этой теме:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33150
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Снова после перезагрузки ПЛК не загружается приложение. Хотя когда только сегодня включил ПЛК всё загрузилось и заработало штатно. Веб-интерфейс показывает, что приложение просто "Not running", никаких exceptions нет. Соответственно отладка по аналогии с п.8.10 FAQ не прокатывает.
А если попробовать сделать Login, то он пишет "Applictaion 'Applictation' doesn't exist on device 'Device'. Do you want to create it and proceed with download?". Хотя App и crc файлы по пути /root/CODESYS/PlcLogic/Application/ на ПЛК присутствуют.
Логи в архиве прикладываю.
Последний раз редактировалось Tacio; 06.05.2020 в 09:53.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1. Переключатель в положении Старт
2. Вчера точно делал, и сегодня при первом включении ПЛК загрузился штатно. А вот сегодня, когда вносил небольшие изменения в код и логинился затем на ПЛК в режиме "Login with download", команду Создать загрузочное приложение не делал.
Собственно, поэтому вы и наблюдаете описываемую ситуацию - это предсказанное поведение:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312974
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Теперь понятно, спасибо!
Контроллер приятно выглядит. Умер на столе новый плк210 во время работы программы, проработал час и загорелся только светодиод питания. USB не работает. Обновление прошивки не работает. Это значит ем пришел конец?