Страница 12 из 112 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1112

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #111

    По умолчанию

    спасибо, буду копать

  2. #112
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию Обучающий видеокурс по ПЛК210

    Добрый день, коллеги.
    Наш учебный центр завершил создание первого блока обучающих видео по программированию ПЛК210.

    Посмотрев их вы узнаете, как начать работу с контроллером - провести настройку через web-конфигуратор, создать проект в среде CODESYS V3.5, настроить web-визуализацию и управлять входами/выходами.
    Также рассматривается импорт проекта из CoDeSys V2.3 и обновление прошивки и проекта контроллера через web-интерфейс и с подключаемых накопителей.

    В настоящее время активно готовится второй блок видео, который будет посвящен настройке обмена - по протоколам Modbus RTU/TCP (в режиме Master/Slave) и OPC UA, а также подключению контроллера к облачному сервису OwenCloud и использованию библиотеки OwenCommunication.

    Плейлист видеокурса: https://www.youtube.com/playlist?lis...DnaUJROikKheVx

    1. Обзор новой линейки контроллеров ОВЕН ПЛК210
    2. Быстрый старт
    3. Возможности web-конфигуратора
    4. Работа со входами и выходами
    5. Создание web-визуализации
    6. Импорт проекта из CODESYS V2.3
    7. Обновление прошивки и пользовательского проекта

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял - LAN4 вы называете порт Ethernet 4 (который по умолчанию в зоне WAN).
    Т.е. у вас есть два интерфейса (LAN - мост на Eth1-3) и WAN (Eth4), которые вы настроили на одну подсеть (192.168.1.x).
    Поэтому при одновременном подключении ПЛК к сети по обоим интерфейсам в данном случае возникает петля - и все описанное является ее последствиями:
    https://habr.com/ru/post/419491/

    Вам нужно изменить топологию сети, чтобы избежать такой ситуации.

    Насчет "подключаю MicroUSB - теряется Интернет" - такое действительно бывает, когда ОС начинает считать адаптер RNDIS приоритетным и передавать весь трафик через него.
    исправил в контроллере и панели LAN на 192.168.0.... вместо 192.168.1.... Везде, включая раутер, маску подсети поменял на 255.255.255.0 (было 255.255.254.0).
    WAN4 в контроллере переставил на DHCP. Он стал схватывать себе адрес 192.168.1.59. В веб конфигуратор по этому адресу заходится, Содесис контроллер сразу находит по WANу этому. Вопрос решён, Ура! Ещё раз спасибо!

  4. #114

  5. #115

    По умолчанию

    Снова после перезагрузки ПЛК не загружается приложение. Хотя когда только сегодня включил ПЛК всё загрузилось и заработало штатно. Веб-интерфейс показывает, что приложение просто "Not running", никаких exceptions нет. Соответственно отладка по аналогии с п.8.10 FAQ не прокатывает.
    А если попробовать сделать Login, то он пишет "Applictaion 'Applictation' doesn't exist on device 'Device'. Do you want to create it and proceed with download?". Хотя App и crc файлы по пути /root/CODESYS/PlcLogic/Application/ на ПЛК присутствуют.
    Логи в архиве прикладываю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (6.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.05.2020 в 09:53.

  6. #116
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Снова после перезагрузки ПЛК не загружается приложение. Хотя когда только сегодня включил ПЛК всё загрузилось и заработало штатно. Веб-интерфейс показывает, что приложение просто "Not running", никаких exceptions нет. Соответственно отладка по аналогии с п.8.10 FAQ не прокатывает.
    А если попробовать сделать Login, то он пишет "Applictaion 'Applictation' doesn't exist on device 'Device'. Do you want to create it and proceed with download?". Хотя App и crc файлы по пути /root/CODESYS/PlcLogic/Application/ на ПЛК присутствуют.
    Логи в архиве прикладываю.
    В каком положении у вас переключатель Старт/Стоп?
    Перед перезагрузкой контроллера вы выполняли команду Создать загрузочное приложение?

  7. #117

    По умолчанию

    1. Переключатель в положении Старт
    2. Вчера точно делал, и сегодня при первом включении ПЛК загрузился штатно. А вот сегодня, когда вносил небольшие изменения в код и логинился затем на ПЛК в режиме "Login with download", команду Создать загрузочное приложение не делал.

  8. #118
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    А вот сегодня, когда вносил небольшие изменения в код и логинился затем на ПЛК в режиме "Login with download", команду Создать загрузочное приложение не делал.
    Собственно, поэтому вы и наблюдаете описываемую ситуацию - это предсказанное поведение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312974

  9. #119

    По умолчанию

    Теперь понятно, спасибо!

  10. #120

    По умолчанию

    Контроллер приятно выглядит. Умер на столе новый плк210 во время работы программы, проработал час и загорелся только светодиод питания. USB не работает. Обновление прошивки не работает. Это значит ем пришел конец?

Страница 12 из 112 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42