Страница 105 из 112 ПерваяПервая ... 55595103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1112

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1041

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)
    Фильтры конф.jpg

    Вот скрин.

  2. #1042

  3. #1043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
    Принцип их работы описан в РЭ.
    Спасибо большое! Помогло.

  4. #1044
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?

  5. #1045
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?
    Добрый день.
    Где именно вы вводите этот IP-адрес?

  6. #1046
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Где именно вы вводите этот IP-адрес?
    В браузере на ПК в локальной сети ПЛК

  7. #1047
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    В браузере на ПК в локальной сети ПЛК
    А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
    Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.

  8. #1048
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
    Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.
    Да повторяется, компьютеры вне домена, если отключить антивирус и брандмауэр проблема также повториться

  9. #1049
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Да повторяется, компьютеры вне домена, если отключить антивирус и брандмауэр проблема также повториться
    А если подключить контроллер напрямую к ПК по MicroUSB или Ethernet?

  10. #1050
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А если подключить контроллер напрямую к ПК по MicroUSB или Ethernet?
    Напрямую аналогичная ситуация. Попробовал на ПЛК сменить порт визуализации на 8081 то начинало работать, потом если вернуть обратно на 8080 работает, но до следующей перезагрузки ПЛК, после перезагрузки поведение повторяется

Страница 105 из 112 ПерваяПервая ... 55595103104105106107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18