    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Но адрес подключения по microusb тоже ведь можно изменить?
    Технически можно, но я пока что не помню ситуаций, чтобы кто-то это осознанно делал.
    Вы думаете, предыдущий пользователь его изменил?

  2. #1032

    По умолчанию

    ИМХО, как вариант - прошивка ПЛК с помощью СД-карты, всё равно цель сбросить ПЛК к заводским.

  3. #1033

    По умолчанию

    Добрый день, имеется ПЛК210-03, вчера ночью завис и ничего не могу с ним сделать.
    Пытаюсь подключиться к нему и по Ethernet и по USB, ноутбук его не видит (соответственно ни через web интерфейс, ни через codesys).
    При подключении к роутеру, в мониторинге роутера отображается как не активный, хотя диоды и на ethernet-разъёме ПЛК и на соответствующем порту роутера мигают.
    При перезагрузке по питанию сам ПЛК загружается без индикации ошибок на светодиодах. Даже какая-то часть логики у него срабатывает и некоторые DO при загрузке ПЛК становятся активными (по и тогу вчерашней ночью он мне закипятил ёмкость с водой). Не реагирует на кнопку СТАРТ/СТОП, т.е. независимо от положения переключателя всегда одни и те-же DO активны при загрузке ПЛК.
    Думал сбросить на заводские настройки и залить прошивку по новой, но не могу подключиться к ПЛК.

    Что можно попробовать сделать?
    Последний раз редактировалось Havingworld; 26.06.2023 в 02:11.

  4. #1034

    По умолчанию

    Обновить прошивку через USB флешку

  5. #1035

    По умолчанию

    Обновил прошивкой 1.2.0721.0832 (два раза), DO/DI теперь неактивны(что логично), но достучаться до ПЛК по прежнему не могу.

  6. #1036
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Havingworld Посмотреть сообщение
    Обновил прошивкой 1.2.0721.0832 (два раза), DO/DI теперь неактивны(что логично), но достучаться до ПЛК по прежнему не могу.
    какая винда, порядок действи при подключении по юсб? Больше подробностей о работе с контроллером, а не о последствиях
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #1037

    По умолчанию

    win 11.
    Для USB:
    1. Отключаю на ноуте Wifi
    2. Подключаю USB кабель к ПЛК (ПЛК включен)
    3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 172.16.0.1
    4. Браузер сообщает, что подключение недоступно

    Для Ethernet:
    1. Отключаю на ноуте Wifi
    2. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 3 на ПЛК и ноуту (диоды на портах мигают)
    3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 192.168.0.10
    4. Браузер сообщает, что подключение недоступно
    5. Пингую ПЛК через CMD, ответа нет

    Через роутер(как до этого он и работал):
    1. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 4 на ПЛК и роутеру
    2. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер
    3. Браузер сообщает, что подключение недоступно
    4. Лезу в настройки роутера, смотрю что подключение с ПЛК не активно (диоды на портах мигают)
    Последний раз редактировалось Havingworld; 27.06.2023 в 02:33.

  8. #1038
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    USB:
    комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
    если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
    сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #1039

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

    Сталкивался кто?

    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то

  10. #1040
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

    Сталкивался кто?

    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то
    Добрый день.
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)

Страница 104 из 112 ПерваяПервая ... 45494102103104105106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •