Тема: Как быть, если нужны несколько разных портов RS-485

  1. #1

    Question Как быть, если нужны несколько разных портов RS-485

    Добрый день!
    Вопрос полностью философский
    Как быть, если нужны несколько разных веток RS-485?
    Для Siemens, например, можно доустановить спецмодуль (правда, всего 3 штуки, но хоть что-то) SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN
    P_ST70_XX_04503I.jpg
    А как у ОВЕНов?
    А если нужны 10 отдельных веток?
    Как бы, понятно, решение в лоб - несколько разных контроллеров - и головной контроллер опрашивает уже их по тому же ModbusTCP
    А чтобы всё было внутри одной единственной прошивки Codesys?

    P.S. Зачем мне это? Кто работал с головами Тензо-М - поймёт
    Ну и поймут те, кому нужно опрашивать быстро-быстро пару модулей, а остальные 20 уже быстро не обязательно. Но если их опрашивать всех разом одним портом RS-485, то быстро-быстро уже не будет...

  2. #2

    По умолчанию

    В случае с ПК однажды использовал 8-портовую плату CP-138U
    CP-118U.jpg
    Да и количество этих плат ограничено лишь количеством PCI-портов, т.е., почти безлимитное (в крайнем случае, можно заменить уже саму материнку)
    И, конечно, про 8-портовые USB>>RS-485 не забываем (например, UPORT 1650-8 MOXA). Вот уж тут точно полный безлимит
    b0f3bc0aceec1ad56a71d9f955aeed26.jpg
    Но это всё для ПК, а не для ОВЕНов...
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 02.11.2023 в 09:20.

  3. #3

    По умолчанию

    222.png
    Вот это, в общем, то, что нужно. Остаётся только вопрос скорости? Так можно в конечном итоге контроллером опрашивать условный модуль 10 раз в секунду? А 100?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос полностью философский
    Как быть, если нужны несколько разных веток RS-485?

    P.S. Зачем мне это? Кто работал с головами Тензо-М - поймёт
    Ну и поймут те, кому нужно опрашивать быстро-быстро пару модулей, а остальные 20 уже быстро не обязательно. Но если их опрашивать всех разом одним портом RS-485, то быстро-быстро уже не будет...
    У вас изначально неверный подход к вопросу, у ПЛК уже есть 2 порта RS-485, берите головы Тензо -М одинаковые и не будет проблем.
    У меня был опыт с 1 порта опрос и 5 Тензо -М ( по протоколу Тензо -М ) и модулей Овен по протоколу Овен,
    кроме того, есть модули МВ210, работают по ТСР, если надо то берёте их и освобождаете RS-485, а уж что то чаще опрашивать, что то реже настраиваете в программе.


    По поводу опроса 100 раз в секунду, на сколько я понимаю, ни один ПЛК и модуль этого не может. Это уже техника из другого ценового сегмента и не ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 09:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас изначально неверный подход к вопросу, у ПЛК уже есть 2 порта RS-485, берите головы Тензо -М одинаковые и не будет проблем.
    У меня был опыт с 1 порта опрос и 5 Тензо -М ( по протоколу Тензо -М ) и модулей Овен по протоколу Овен,
    кроме того, есть модули МВ210, работают по ТСР, если надо то берёте их и освобождаете RS-485
    Это когда "нормальные" Тензо-М типа ТВ-003/05Н - то там и правда всё норм по одной ветке 485. А вот когда "ненормальные" взрывобезопасные ТВИ-003/05Д, то нужно делать одна голова - одна ветка 485
    К слову, мы их, всё равно, научились подключать по несколько штук, но официально техподдержка Тензо-М так делать "не рекомендует" (что бы это ни значило)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,648

    По умолчанию

    ПЛК с Ethernet разве не способен работать с COM портами через Ethernet-RS485 ? вроде для CodeSys 3.5 это должно быть доступно. Com_over_TCP ???

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Это когда "нормальные" Тензо-М типа ТВ-003/05Н - то там и правда всё норм по одной ветке 485. А вот когда "ненормальные" взрывобезопасные ТВИ-003/05Д, то нужно делать одна голова - одна ветка 485
    К слову, мы их, всё равно, научились подключать по несколько штук, но официально техподдержка Тензо-М так делать "не рекомендует" (что бы это ни значило)
    Вариант со звездой шины RS-485 не катит?

  8. #8

    По умолчанию

    вариант только переходить на ковертацию сигнала и использовать концентраторы сетей 485
    https://tractavt.ru/products/elektro...5%D0%B9-rs485/
    у ТРЕЙ вообще ТСР дублированный и до 8 портов 485
    https://trei.biz/produktsiya/kommuni...sov.html#video

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,648

    По умолчанию

    Была тема недавно про использование usb hub, посмотрите там, вроде у человека что-то получилось.

  10. #10

    По умолчанию

    Есть еще вариант Маршрутизатор PL303.
    Где-то видел дешевле (на 2 RS485) с указанием адреса, т.е. который пропускает через себя пакет, если совпадает адрес ретрансляции.
    Они хорошо уживаются с OPC-сервером Lectus
    LectusHUB.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 15:37
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:57
  3. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  4. Нужны платные консультации.
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 14:30
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •