Тема: Заданный перепад давления на СО

  1. #1

    По умолчанию Заданный перепад давления на СО

    Добрый день! центральный тепловой пункт (ЦТП) независимая система отопления (с теплообменниками) во внутреннем контуре системы отопления насосная группа из 2х насосов с Частотным регулированием. система отопления на 3 блока.

    писал программу на ПР200.24. моя программа предусматривает подключение 2х датчиков давления 4-20мА, датчик до насосной группы и после. на дисплей вывел выбор задание уставки перепада давления и соответственно запуск/останов частотного преобразователя ПЧВ управление насосной группой по достижению уставки и наоборот а также по переменное включение насосов для равномерного износа.
    вопрос в следующем: насосная группа с частотным регулирование нужно для подержание перепада давления для равномерного теплосъема..... какие цели еще преследуют проектируя управление насосной группы через ПЧ ..или просто ради плавной работы системы отопления... есть ли более высокие цели применяя частотный преобразователь в циркуляции системы отопления? что скажите?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть, например, системы воздушного отопления, а также тепловые завесы, в которых постоянно меняется гидравлическое сопротивление теплосети вследствие работы клапанов с термостатами, что приводит к существенному изменению перепада и расхода, а также к скачкам и завышению напора в подающей линии. Стабилизация перепада решает эту проблему.
    Нередко ещё насосы при проектировании переразмеривают с учётом будущего развития теплосети, подключения новых потребителей. Применение частотных преобразователей решает и эту проблему. Подключение дополнительных контуров зачастую не требует даже перенастройки.
    Также замечено, что применение частотных преобразователей и устройств плавного пуска продлевает срок бесперебойной работы насосов.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.12.2019 в 06:52.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Валерон
    Применение ПЧ в частности для насосов имеет много плюсов. Например исключение гидроударов при пуске двигателя, более качественная защита двигателя, работа на пониженных оборотах продлевает срок службы подшипников. По потребляемому току, вернее по отклонению от номинального, можно предвидеть надвигающиеся проблемы, причем это все можно делать программно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Можно наверное подумать и о управлении насосом с помощью ПЧВ по температуре в контуре. В определенных пределах разумеется. Вместо сложных в управлении смесительных клапанов, пусть и относительно дешевых(в отличие от частотника). Как вариант

  5. #5

    По умолчанию

    И заморозите систему, если это многоквартирный дом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Можно наверное подумать и о управлении насосом с помощью ПЧВ по температуре в контуре. В определенных пределах разумеется. Вместо сложных в управлении смесительных клапанов, пусть и относительно дешевых(в отличие от частотника). Как вариант
    В результате на низких скоростях мы не продавим теплоноситель в верхние точки системы, а на высоких -- уменьшим теплосъём. Перепад должен быть таким, как написано в проекте. Для этого и ставят частотники.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
    что скажите?
    Да, скажите!

    У вас тема называется правильно (для технологии).
    Заданный перепад давления на СО
    ...А реализация этому не соответствует.

    Цитата Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
    датчиков давления 4-20мА, датчик до насосной группы и после
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:53.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И заморозите систему, если это многоквартирный дом.
    Да, наверное. Делал шкаф, когда частотник и насос ставился на подмешивание обратной воды именно по температуре

Похожие темы

  1. ШОК от Датчиков Давления
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 10:04
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 19:58
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •