  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По свету: можно как-то так сделать:

    Вложение 46040
    То же самое хотел сказать. Отвлёкся на тот момент, что ежели уж автору охота поиграться со счётчиками, то делал бы он это на инкрементных тогда уж. Ибо битовые операции в выключателе света -- это переборцЪ, имхо
    Вложения Вложения

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное. Т триггер - это то, что было нужно. Просто не знал, как его из D триггера делать. Теперь решение простое и красивое.
    Да не за что, а по вентилятору можно так сделать:

    Вентилятор.PNG

    Вентилятор.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2019
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    То же самое хотел сказать. Отвлёкся на тот момент, что ежели уж автору охота поиграться со счётчиками, то делал бы он это на инкрементных тогда уж. Ибо битовые операции в выключателе света -- это переборцЪ, имхо
    Но, ведь, работало бы, хоть и через одно место. :-)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2019
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да не за что, а по вентилятору можно так сделать:

    Вентилятор.PNG

    Вентилятор.owl
    Ну, раз пошла такая пьянка....
    Навеяно Вашим примером:

    Идея:
    Первое короткое включение кнопки- старт вентилятора на время t.
    Повторное короткое нажатие - добавляет время t к оставшемуся времени до отключения, т.е. два коротких нажатия - 2t.
    Реализация через write to FB, но с операцией сложения. Вопрос: как узнать оставшееся время? Ставить счетчик и вычитать из первоначального?
    Только еще проверка нужна , чтобы больше двух раз не добавлялось

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    Ну, раз пошла такая пьянка....
    Навеяно Вашим примером:

    Идея:
    Первое короткое включение кнопки- старт вентилятора на время t.
    Повторное короткое нажатие - добавляет время t к оставшемуся времени до отключения, т.е. два коротких нажатия - 2t.
    Реализация через write to FB, но с операцией сложения. Вопрос: как узнать оставшееся время? Ставить счетчик и вычитать из первоначального?
    Только еще проверка нужна , чтобы больше двух раз не добавлялось
    Можно и добавлять к уставке по каждому нажатию время t, не вижу здесь проблем!
    У меня имеется макрос сумматор:

    Сумматор_3.PNG

    Сумматор_int.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    А зачем тут оставшееся время? Ежели поменять уставку во время работы TOF, то он в любом случае отработает 2t.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2019
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    А зачем тут оставшееся время? Ежели поменять уставку во время работы TOF, то он в любом случае отработает 2t.
    просто поменять уставку на 2t - скучновато. Интереснее ДОБАВИТЬ еще время t, если одного t не хватило.
    Это моя первая программа. Ремонт на стадии планирования электрики. Дате пофантазировать :-) и поучиться.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Наверно как-то так:

    Вентилятор_2.PNG

    Вентилятор_2.owl

    Немного поправил:

    Вентилятор_3.PNG

    Вентилятор_3.owl

    С ограничением, не более 3t:

    Вентилятор_4.PNG

    Вентилятор_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2019 в 23:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    просто поменять уставку на 2t - скучновато. Интереснее ДОБАВИТЬ еще время t, если одного t не хватило.
    Это моя первая программа. Ремонт на стадии планирования электрики. Дате пофантазировать :-) и поучиться.
    Получится то ж на то ж. Ну смотрите: допустим при нашей уставке 8с вентилятор 5с отработал, мы нажимаем кнопку, добавляем ещё 8с, т.е. после нажатия кнопки вентилятор отработает 8+3=11с. Но 5-то он уже отработал, в итоге всё равно 16, т.е. 2t.
    Короче, меня тоже понесло куда-то в счётчики, зато есть контроль, что 3е и последующие нажатия не изменят уставку.
    Вложения Вложения

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    особо не смотрел, потому что хочу увидеть другое, как человек будет выпрыгивать из ванны, чтобы продлить время

    Вентилятор в ванной надо включать
    1. по превышению влажности
    2. после выхода из ванной для проветривания
    Последний раз редактировалось melky; 07.12.2019 в 23:02.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •