    По умолчанию МВ110-16ДН_Ошибка в схеме для р-п-р датчиков

    В кратком руководстве предполагаю опечатку на рис.3, который повторяет схему рис.2, вместо корректной для датчиков р-п-р. Ранее в комплекте поставки было и полное руководство, там все правильно, а в последней поставке только краткое руководство с некорректной схемой. Или это не опечатка и модуль теперь не допускает подключения р-п-р?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Опечатка. На рисунке p-n-p -Uпит должно подаваться на SSxx, тогда входа DIхх будут работать по логике p-n-p.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Хорошо коли так, иначе это был бы уже регресс.
    Хотелось бы и от представителей ОВЕНа это услышать, да и опечатку устранить не мешало бы, тем более, если полного руководства в комплекте нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Простая логика мне подсказывает, что все дискретные входы любых модулей сделаны одинаково. А именно - на двуполярных оптронах. Один конец подключен к клемме SSxx, другой на клемму входа. В зависимости от того, куда подключена клемма SSxx и работает логика входа. Если на +Uпит, то логика n-p-n, если на -Uпит, то логика p-n-p. И это не только в продукции Овен. Ибо нет смысла изобретать велосипед.
    Кстати, в кратком руководстве к модулю МВ110-32 подключение по логике p-n-p показано правильно.

  5. #5

    По умолчанию

    А где вы встречали двуполярные оптроны?
    Сейчас глянул модуль ввода-вывода, неважно какой, стоят обычные D213E.Screenshot_2019-12-08-11-31-31-177.jpeg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Их может стоять по два на канал встречно-параллельно по входам.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Их может стоять по два на канал встречно-параллельно по входам.
    Может и так, да и диодный мостик еще никто не отменял, меня беспокоит, что имеет место дискуссия и нет ни определенного ответа, ни реакции специалистов ОВЕНа на этот несложный, на первый взгляд, вопрос по изделию, которое выпускается уже давно.

  8. #8

    По умолчанию

    Верно, в КР опечатка. Поправим, спасибо.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 11.12.2019 в 16:12.

  9. #9

    По умолчанию

    Схему поправили. Скоро обновим на сайте.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Добро, Спасибо.

Похожие темы

  1. Подключение датчиков влажности и СО2 к МВ110-224.8А
    от Nehaigek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 09:23
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •