Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР-200 и вход 0-10В

  1. #1

    Smile ПР-200 и вход 0-10В

    Добрый день. Нужна помощь или "пинок" с обработкой и выводом на экран показаний от датчика давления с выходом 0,5-4,5В (0-0,5 Мра). Собственно с выводом проблем нет, проблема в том что не могу понять как подогнать уровень 0-5в выхода к входу 0-10в ( в теории то я в курсе, что необходимо умножить вход на 2) но на практике не допанимаю как это сделать. В свойствах входа выставил диапазон 0,5-4,5в, но показания на выходе занижены в 2 раза. Есть ли макрос преобразования напряжения в давление ( по типу NTC ). Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bob9.9 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нужна помощь или "пинок" с обработкой и выводом на экран показаний от датчика давления с выходом 0,5-4,5В (0-0,5 Мра). Собственно с выводом проблем нет, проблема в том что не могу понять как подогнать уровень 0-5в выхода к входу 0-10в ( в теории то я в курсе, что необходимо умножить вход на 2) но на практике не допанимаю как это сделать. В свойствах входа выставил диапазон 0,5-4,5в, но показания на выходе занижены в 2 раза. Есть ли макрос преобразования напряжения в давление ( по типу NTC ). Спасибо.
    Наверно можно так сделать:

    Преобразование диапазона.PNG

    Преобразование диапазона.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Не, ну можно, конечно попробовать ввести коэффициенты масштабирования (-0,0625) при 0в и 1,1875 при 10в, но с макросом-то всяко проще. К тому же можно предусмотреть для пользователя коррекцию показаний, ежели датчик будет подвирать.

  4. #4

    По умолчанию

    В свойствах входа выставил диапазон 0,5-4,5в,
    не покатит попробуйте поставить диапазон -0.06....1.19

    если точнее -0.0625...1.1875

    Не, ну можно, конечно попробовать ввести коэффициенты масштабирования (-0,0625) при 0в и 1,1875 при 10в, но с макросом-то всяко проще. К тому же можно предусмотреть для пользователя коррекцию показаний, ежели датчик будет подвирать.
    с утра не проснулся
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 05.12.2019 в 06:02.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Лучше макросом, нагляднее. ��

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, попробую макросом, отпишусь.

  7. #7

    По умолчанию

    Как перенести макрос в свой проект. ОЛ ругается "компонент не поддерживается в данном проекте"

  8. #8

    По умолчанию

    Сначала сохранить в виде файла с расширением .tpl, потом импортировать этот файл в свой проект.

  9. #9

    По умолчанию

    Безымянный.jpg не получается импортировать.

  10. #10

    По умолчанию

    Откройте файл Сергея. Правой кнопкой по макросу, выберите "Редактировать макрос". Когда макрос откроется, в меню Файл выбрать "Экспорт макроса в файл". Макрос сохранится в виде файла .tpl. Далее открыть свою программу и в меню Файл выбрать "Импорт макроса из файла". Макрос появится в библиотеке компонентов во вкладке Макросы вместе со всеми своими вложенными макросами.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вход ПЛК-150
    от Satil в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 18:46
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. 24В на вход HD-1022.10U
    от bladerunner в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:26
  5. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 20:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •