Можно ли подключить модуль в работу с плк110 без конфигурирования по базовым параметрам протокола ОВЕН??
И какого формата будут сигналы на выходы (релейные). ?
Можно ли подключить модуль в работу с плк110 без конфигурирования по базовым параметрам протокола ОВЕН??
И какого формата будут сигналы на выходы (релейные). ?
Можно.
Скорость 9600 8N1, адрес 16.
По умолчанию, если мне не изменяет память, Период ШИМ - 1с. Заполнение - 0.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Да! Сеть (сигналы по 485) ловит. Но вообще не пойму, как подёргать контакты реле-выходов! ) к вкладке Owen-master выбираю float (т.е. девайс с адресом 16) - write. И у неё только переменные типа REAL. Как то задать номер выхода не позволяет. Пишет, что битовый сигнал ("1") с Реал не совместим..
в протоколе ОВЕН изменение канала выполняется смещением относительно базового адреса. Т.е. для первого канала (первого реле) пишите по адресу 16, для второго - 17 и т.д.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Оказалось, можно сразу по Модбас подключать. Нет в конфигуратопе отдельной настройки! Но скорость 9600 и адрес 16