Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 и управление вентиляцией

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и управление вентиляцией

    Добрый день коллеги, прошу совета по реализации задуманного. Имеется ПР200 с дискретными входами и выходами, используем на первом входе детектор наличия напряжения в сети. На выходе вентилятор с подключенным регулятором оборотов, Хотелось бы реализовать след алгоритм, вентилятор работает чрез регулятор когда свет выкл., при вкл. он будет работать напрямую от сети, после выкл. освещения он продолжит работать напрямую 10сек и перейдет вновь на регулятор. Никак не могу понять как реализовать функцию по переходу с макс. на мин. так, чтоб не было одновременно 1 на обоих выходах. Ниже краткий алгоритм:

    При нал.0 на входе вкл. Q1, выкл. Q2.
    При нал.1 на входе - выкл.Q1 и вкл.Q2.
    При смене 1 на 0 - Q2 остается вкл на 10сек по истечении который Q2 откл и вкл.Q1

    Чуть напутал со вложением, где детектор заднего фронта - лишняя

    Безымянный.jpg
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garfield Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги, прошу совета по реализации задуманного. Имеется ПР200 с дискретными входами и выходами, используем на первом входе детектор наличия напряжения в сети. На выходе вентилятор с подключенным регулятором оборотов, Хотелось бы реализовать след алгоритм, вентилятор работает чрез регулятор когда свет выкл., при вкл. он будет работать напрямую от сети, после выкл. освещения он продолжит работать напрямую 10сек и перейдет вновь на регулятор. Никак не могу понять как реализовать функцию по переходу с макс. на мин. так, чтоб не было одновременно 1 на обоих выходах. Ниже краткий алгоритм:

    При нал.0 на входе вкл. Q1, выкл. Q2.
    При нал.1 на входе - выкл.Q1 и вкл.Q2.
    При смене 1 на 0 - Q2 остается вкл на 10сек по истечении который Q2 откл и вкл.Q1

    Чуть напутал со вложением, где детектор заднего фронта - лишняя

    Безымянный.jpg
    На схеме не понятно, какое отношение к условиям задачи имеют выходы недельных таймеров и чего делать с I7.

    А если отвлеченно, то
    При нал.0 на входе вкл. Q1, выкл. Q2.
    При нал.1 на входе - выкл.Q1 и вкл.Q2.
    При смене 1 на 0 - Q2 остается вкл на 10сек по истечении который Q2 откл и вкл.Q1
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Недельные таймеры тоже задействованы, но под другую функцию. Спасибо, действительно работает. Как не смог решить сам, стыдно даже.

  4. #4

    По умолчанию

    Разветвление и NOT поставить после TOF, и все дела.

  5. #5

    По умолчанию

    petera, а OR зачем?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    petera, а OR зачем?
    Действительно!
    Захват-2.png
    Как это я сам не додумался.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Нет предела совершенству, спасибо коллеги.

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:47
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:19
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •