Тема: Подключение СПК107 И МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Подключение СПК107 И МВ110-224.8А

    СПК107/110 версия 5.472 таргет- файл версия 3.5.4.20, библиотека версия 3.5.4.20.
    шаблон МВ версия 3.5.4.13.
    Таргет-файл и библиотеку установил с диска, который шел с этим древним прибором.
    Появились следующие проблемы-вопросы, как решить?
    Пытаюсь с входа 1 МВ110-8А вывести на экран температуру с датчика.В МК110 все работает
    1.Почему такой скудный набор для визуализации,даже в кодесис 2.3 все круче.Нет даже цифрового индикатора.Как его получить?
    2. Перерыл все и вся.Создалось впечатление,что при использовании последней версии шаблона,где входа расписаны по типу переменных, ничего уже преобразовывать не надо, как в предыдущих.Или надо, то как?Ведь в МВ - float или int, а в СП - word.
    3. Много читал,что каждой версии прошивки должны соответствовать версии таргет-файла,библиотеки и пр.Какие должны соответствовать моей?И где скачать? Ссылки в овеновских материалах или не работают или не содержат информацию о данной прошивке

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Цифровые индикаторы есть. Вообще, визуализация в 3.5 гораздо более продвинутая, чем в 2.3 - странно, что у вас сложилось такое впечатление.

    02-12-2019 13-49-16.png

    2. Ничего преобразовать не надо - в шаблоне сразу доступны переменные типа REAL (float).

    02-12-2019 14-28-11.png

    3. См. п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sion_v1.10.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Странно,я загрузил соответствующий таргет файл. Составил программу с одним индикатором,который показывает передаваемую с МВ110-8А температуру.Прокомпилировал,ошибок нет, эмуляцию проверил.При загрузке проекта в СП107 загрузка доходит до 96% и связь прерывается.Виноват таргет файл или программа?Таргет файл 3.5.4.26. До этого любые самодельные программы заливались.

  4. #4

    По умолчанию

    Исправил настройки ком порта и все прошло,видимо программа была ими недовольна.Но,теперь не могу считать с МВ по RS485 Напротив МВ110- красный треугольник,все что выше - зеленые значки.Отключить модуль FULSE, признак ошибки опроса модуля TRUE.Ком порты перебирал -никак.

  5. #5

    По умолчанию

    Почему нет связи по RS485? проект прикрепил
    Вложения Вложения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    По проекту не представляется возможным определить точную причину.
    Например:

    1. могут не совпадать сетевые настройки (скорость, четность, адрес Modbus и т.д.) в СПК и модуле.
    2. в СПК может быть указан не тот номер COM-порта или порт работает в режиме RS-232 (см. в конфигураторе)
    3. неправильно подключена линия связи (использованы не те пины DB9, перепутаны A и B и т.д.).

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо огромное! СОМ1 работал в режиме 232.Извините за мою невнимательность!

Похожие темы

  1. Нужен совет подключение МУ к СПК107
    от Владимир6630 в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 21:24
  2. СПК107+МВ110-8АС
    от dmitriyv в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 14:03
  3. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 19:19
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •