Карбофос, где то в свойствах должно включаться в CDS. Просто 100-ка этот формат не поддерживает и когда я использовал формулу, то надо было вбить поаказания счетчика, чтобы типа видеть те же данные что и на счетчике, так вот при большом значении (относительно большом, всего лишь примерно 65000 кВт/ч) ругалось на формат.

Можно приводить к целочисленным без знака DINT в принципе.
Я читал МЭ примерно раз в 0,5 секунды. Соответственно у меня было деление на 7200 а не 3600.
Ну и в идеале заточить формулу, чтобы рассчитывалось время между запросами, тогда погрешность будет меньше. Хотя у меня не сильно большая была при таком опросе. Ну права за пару суток.