А я скажу нафига. Потому что измерять будем параметры сети 10 кВ, объект со дня на день собирается запускаться, а заказчики про**** покупку соответствующих счетчиков, а у тех очень нехорошие сроки поставки (как мне объяснили), и теперь слезно умоляют в качестве временного решения получить данные с блоков релейной защиты (дабы не получить люлей от начальства). А блоки эти могут только отдать значение активной/реактивной мощности, но не накопленной энергии.
Развлекаемся как можем
Карбофос, тогда лучше конечно применить 701 или аналогичное, что умеет считать и энергию и не заниматься мазохизмом. Хотя если уже купили, то занимайтесь.
А по секрету скажу, счётчики можно включать через трансформаторы тока и напряжения. Ужас просто...
Последний раз редактировалось melky; 01.12.2019 в 23:38.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2019 в 03:23.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.