Показано с 1 по 3 из 3

Тема: MasterSCADA 4d ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA 4d ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.

    Добрый день! Просьба оказать помощь.
    Запускаем объект на ПЛК110-60-MS4 и нескольких модулях МВ110-8ас. Была установлена среда разработки версии 1.2.1 с диска ПЛК. Так как в ней отсутствует шаблон для МВ110-8ас, он был взят из примера, по ссылке на этом форуме. При его установке было сообщение, что шаблон создан в более новой среде разработки. После этого была установлена среда разработки версии 1.2.7 с сайта ИнСат. Проект был написан и отлажен в режиме эмуляции (т.к ПЛК отдали в монтаж). Теперь появились следующие проблемы:
    - из среды версии 1.2.7 ПЛК не загружается; сообщение "Исполнительная система устарела. Ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.";
    - после возврата на версию 1.2.1 был создан новый проект, но теперь в нем некорректно работают:
    - для текстового поля "формат текста" (при подстановке любого символа до или после фигурных скобок, отсутствует отображение значения),
    - "индикатор сообщений" не отображает появление сообщений в журнале аварий,
    - программа включения звукового сигнала не работает, если ее запустить в задаче окна (главное окно расположено во вкладке "Графический интерфейс" ПЛК и выбрано стартовым).

    Подскажите, пожалуйста, какая версия среды разработки MS4d сейчас актуальна? Возможно ли запустить на ПЛК проект, созданный в версии 1.2.7 (это был бы самый лучший вариант)? Или как устранить ошибки, возникающие в версии 1.2.1?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Обновите исполнительную систему на ПЛК. Рядом с сообщением "Исполнительная система устарела" должна быть кнопка "Обновить" (либо на странице самого узла есть кнопки обновления исполнительной системы и конфигурации). Если ее нет - проверьте версию прошивки самого ПЛК-110. Должна быть прошивка 5.562. Могу ее выслать на почту, либо посмотрите в этой же ветке, представители ОВЕН уже выкладывали ее. Инструкция по прошивке есть на форуме и в инструкции по эксплуатации.
    Актуальная версия Мастерскады 1.2.7.14205(MPLCD_1_2_20191127.1). https://insat.ru/services/support/demos/ внизу ссылка на фтп

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо! Проблема решилась установкой версии 1.2.7.14205. Проект, созданный в версии 1.2.7.13358, загрузился без перекомпиляции, попросила только обновить библиотеки. При подключении к контроллеру появилась кнопка "Обновить исполнительную систему", после обновления проект загрузился и заработал без проблем. Проверено на ПЛК110-60 и ПЛК110-30 версия прошивки 5.562.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 16:25
  2. Ошибка при открытии файла: Недопустимый двоичный формат входного потока
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 10:06
  3. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 09:09
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •