Тема: ПЛК 110-60 и MasterSCADA 4D протоколы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110-60 и MasterSCADA 4D протоколы

    Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется ПЛК 110-60, MasterSCADA 4D и устройство которое по rs-485 непрерывно посылает данные в формате STX данные ETX. Можно ли как-то читать эти данные?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    устройство посылает или его просят и оно посылает ? и при чем тут ПЛК и МастерСкада ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    устройство посылает или его просят и оно посылает ? и при чем тут ПЛК и МастерСкада ?
    Устройство непрерывно посылает данные. Оно подключено к ПЛК по rs-485, проект в мастерскаде.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tempal Посмотреть сообщение
    Устройство непрерывно посылает данные. Оно подключено к ПЛК по rs-485, проект в мастерскаде.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, какой протокол обмена поддерживает устройство, подключенное к ПЛК по RS485.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, какой протокол обмена поддерживает устройство, подключенное к ПЛК по RS485.
    Поддерживает интерфейсы rs-485, IO-link. Про протоколы в даташите не написано. Устройство, если что SICK MLG-2 Pro.

  6. #6

    По умолчанию

    в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43..._IM0055643.PDF
    в документации мастерскады смотрите документ Создание драйвера для MasterPLC.doc - другий вариантов нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Видел устройства, которые можно настроить. Либо они сами посылают всегда данные, либо их можно переключить в режим запрос - ответ.
    Если переключить нельзя, то всегда слушать, отлавливать начало и конец сообщения и разбирать. STX и ETX обычно в символьных протоколах встречаются. Тогда данные коды никак не могут быть внутри блока данных.

    з.ы. писать самому, либо на ПЛК либо на MasterScada

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43..._IM0055643.PDF
    в документации мастерскады смотрите документ Создание драйвера для MasterPLC.doc - другий вариантов нет.
    Спасибо за наводку на документ - буду разбираться. Получается стандартным функционалом мастерскады нельзя организовать связь с этим устройством?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Видел устройства, которые можно настроить. Либо они сами посылают всегда данные, либо их можно переключить в режим запрос - ответ.
    Если переключить нельзя, то всегда слушать, отлавливать начало и конец сообщения и разбирать. STX и ETX обычно в символьных протоколах встречаются. Тогда данные коды никак не могут быть внутри блока данных.

    з.ы. писать самому, либо на ПЛК либо на MasterScada
    В этом можно переключать, но все равно формат данных не меняется. Как принимать и разбирать данные не понятно пока.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    да как?, программно просто если переключить в режим запрос-ответ, то проще реализовать как на ПЛК так и на МастерСкада.
    На чем вам писать проще... ну и не надо слушать постоянно порт и ловить начало посылки. Запросил, дождался ответа, разобрал ответ.

Похожие темы

  1. Свободнопрограммируемые протоколы обмена
    от krollcbas в разделе Наши проекты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 01:40
  2. Протоколы
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 22:43
  3. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:54
  4. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:54
  5. ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы
    от Olga_tst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •