    В проекте используется RTU MB_Master и MB_Slave через библиотеку
    Есть два вопроса по библиотеке:
    1) Как правильно закрыть COM порт и затем открыть с новыми параметрами (на ST)
    2) Сколько максимально регистров можно прочитать с помощью ФБ MB_SerialRequest, функция 3. Вопрос возник, потому что при чтении 2-х регистров
    все работает нормально, а при чтении 32-х регистров выдает ошибку CRC fail.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.

    1) Вызвать экземпляр ФБ COM_Control со значением FALSE на входе xEnable. Дождаться появления значения FALSE на выходе xActive.
    После этого изменить значения на нужных входах блока и опять вызвать его со значением TRUE на входе xEnable.

    2) Макс. число регистров в запросе чтения - 125.

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. OwenCommunication ОШИБКИ (Важно!)
    от monsterrnd в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 23:32
  4. СПК107 не работает ФБ UNM_SerialRequest OwenCommunication
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 08:35
  5. Работа МСД-100 с другими приборами
    от Миша в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •