Тема: ТРМ-32 уставка температуры обратки

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-32 уставка температуры обратки

    На рисунке представлены графики уставки температуры обратки в системе отопления и график температуры наружнего воздуха. Вопрос: чем вызваны колебания уставки обратки на 1 градус при неизменении температуры воздуха?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	190 
Размер:	132.1 Кб 
ID:	45815  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Чем угодно:
    1. текущим расходом
    2. погрешностью ЦАП, наводками на провода
    3. направлением ветра.. и прочее
    уставка обратки рассчитывается из графика , на основании показаний датчика температуры воздуха и температуры подачи - нет никакой гарантии, что этот расчет будет все время в одну точку попадать

    Вы считаете - это большие колебания?
    Последний раз редактировалось SA104; 26.11.2019 в 13:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 18:08
  2. Температура обратки ТРМ-33
    от fedylka11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:58
  3. уставка в трм 151
    от ViTerran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 12:35
  4. трм32 и уставка обратки гвс
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 05:19
  5. уставка на трм 151-03
    от Виктор Федорович Алжиков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 22:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •