Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: сбор данных выработки ткани

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию сбор данных выработки ткани

    Здравствуйте!
    Задача следующая, нужно по сети езернет собирать данные о длине прошедшего через машину материала и данные о нажатии трёх кнопок оператором.
    далее эти данные нужно обработать на ПК, и вывести на экран счётчики метража сменного и количество нажатий кнопок.
    На машине стоит двухфазный эекодер.
    Видится мне МВ210-202, а вот дальше как лучше сделать?
    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Мне кажется оптимальным будет использование настоящего счетчика продукции, который уже опрашивать и управлять им удаленно.
    Если брать СИ30, то потребуется еще и модуль ввода-вывода, т. к. кнопки+сброс счетчика. Кроме того, нужно преобразование модбас-езернет в данной задаче.
    Можно взять самый маленький ПЛК (например 110-30\32) поставить его на машину и написать программу. В этом случае все гораздо упрощается.
    Кстати, разрешение энкодера сколько линий на оборот?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.11.2019 в 11:51.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    1 импульс на сантиметр
    скорость около 50м/мин
    А почему с мв210 не получится? он умеет обрабатывать сигналы энкодера, есть эзернет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Энкодер с мерным колесом. 50 метров в минуту это примерно 83 импульса в секунду. Почитал мануал на сей прибор. Не совсем понял про энкодерные входа. То пишут, что энкодерный регистр UINT16, то что он UINT32. Если UINT16, то его размера хватит всего лишь на 655 метров. Далее будет обнуление и счет заново.
    Так же стоит учитывать задержки между нажатием кнопки и передачи её состояние по зэзернету, если это критично. Т. е. задачи реального времени по сети проблематично делать. Если под контролем кнопок понимается просто подсчет количества нажатий, используя вход как счетчик, то задержки обмена не столь критичны.
    Вероятно, что МВ подойдет для данной задачи.
    Просто на ПЛК все эти грабли точно можно обойти, и он будет выдавать уже готовые данные, не критичные к времени опроса.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    спасибо, принял.
    перефразирую немного, как проще и лучше передать данные с энкодера и нескольких кнопок на ПК?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Мне кажется проще всего поставить контроллер рядышком с энкодером и кнопками. Он будет считать метраж и пр. А потом уже по сети всё это передавать куда надо. Иначе Вы с энкодером не справитесь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    zamnarzanom
    как проще и лучше передать данные с энкодера и нескольких кнопок на ПК?
    Проблема именно в энкодере. Кнопки можно передавать через всякие модули ввода напрямую, ибо это "медленное" устройство. А вот с энкодером по такой схеме можно нарваться на грабли в виде пропуска шагов, ибо процесс обработки его сигнала крайне критичен к реальному времени. Оптимальное решение вам уже подсказывали - необходим локальный обработчик сигнала энкодера. СИ30 считать будет. Но потребуется еще и модуль дискретного ввода. Однако оба эти девайса по цене сопоставимы с ПЛК в минимальной конфигурации. А с ПЛК можно нарулить всевозможные хотелки, не ограничиваясь встроенным функционалом отдельных приборов. И причем в обратную сторону (от ПК к ПЛК) тоже.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Считать будет МВ210, у него 32бит регистр и максимальная частота 100кГц

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    А чем собираетесь обрабатывать данные на ПК?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Заказчику обещали через 1С
    моя задача передавать по езернету.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Оборудование для теплицы. Сбор данных
    от Abip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 22:18
  2. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 03:54
  3. Сбор данных счетчиков с оборудования.
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 10:30
  4. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6