Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?
Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Есть как трансформаторы тока так и трансформаторы напряжения. Но удешевления это ни даст НИКАКОГО.
Так ли важно делать это именно с ПР200 ?
Хотелось вывода на экран ПРки значений тока и напряжения, а так железо не принципиально.
Тогда ув.программисты обращаясь к вам за помощью поставлю задачу так:
Есть шунт 0-75мВ (трансформаторы из за конструктива исключены). Нужно с него получить на контроллер или ПР аналоговый сигнал чтобы видеть значение тока, а так же нужно видеть значение напряжения (используется 2кВ, но соберем делитель 1к10 или какой потребуется, и так же это напряжение нужно видеть на контроллере. Что для этого купить , какой контроллер, какой преобразователь, с ТТ и ТН работать нет возможности. И желательно эти показания улавливать при включении и отключении контактов силовой установки, в период времени 200мс после включения и после отключения.
Буду благодарен за любую помощь и информацию.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
у ПР200 всего 4 аналоговых входа, у вас всего одна фаза ? иначе не хватает...
Вам просто производительности ПРки может не хватить, если вам в такие короткие промежутки ловить сигнал надо. Вообще задача изначально не дешёвая.
А через ТТ с помощью МЭ110 и ПР, я смогу поймать эти 200мс? Буду рад выслушать ваши варианты для подхода к такой задаче)