На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.
На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.
Недавно был на котельной, где стоит СПК207, отработала почти 3 сезона. Проблем с обменом по RS485 нет. Да и в начале 2019 года тоже на СПК107 все работают. Шина проложена по шкафу скрученные два провода ПВ-3, экрана нет и работает. Почему в моделях СПК107 осеннего выпуска начались проблемы с шиной??? Пока всю шину не упакуешь в экран, работать отказывается.