Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01

  1. #11
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.

  2. #12
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Недавно был на котельной, где стоит СПК207, отработала почти 3 сезона. Проблем с обменом по RS485 нет. Да и в начале 2019 года тоже на СПК107 все работают. Шина проложена по шкафу скрученные два провода ПВ-3, экрана нет и работает. Почему в моделях СПК107 осеннего выпуска начались проблемы с шиной??? Пока всю шину не упакуешь в экран, работать отказывается.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  2. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  3. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  4. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
  5. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •