Тема: Термосопротивление для Schneider modicon t3

  1. #1

    По умолчанию Термосопротивление для Schneider modicon t3

    Доброго дня товарищи. Помогите подобрать датчики термосопротивление . Есть контроллер modicon и с ним модуль ввода для температур t3. Понимаю что здесь не форум шнайдеров , но и не в этом суть. У модуля ввода ограничение по датчикам от 100 до 1000 ом, другие будут некорректно работать, так по крайней мере заявляет производитель. И 100 ом это не 0 по Цельсию , а нижняя граница которую может понимать модуль. В общем нужна помощь что бы подобрать датчики для котельной. Я так понимаю 50м 100п работать не будут.

  2. #2

    По умолчанию

    А контроллер имеет функцию линеаризации характеристики датчика?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,485

    По умолчанию

    [QUOTE=Brandon_heat_dre;319339]У модуля ввода ограничение по датчикам от 100 до 1000 ом, другие будут некорректно работать, так по крайней мере заявляет производитель. И 100 ом это не 0 по Цельсию , а нижняя граница которую может понимать модуль./QUOTE]

    Добрый день. А откуда такие сведения.
    Если речь вот об этих модулях https://download.schneider-electric....D2140109EN.pdf
    То смотрим 14 стр.
    4 inputs
    Temperature or
    voltage/current
    - Thermocouples
    (J, K, R, S, B, T, N, E, C)
    - Temperature probes
    (RTDs): (Ni100, Ni1000,
    PT100, PT1000)
    - -10…+10 VDC,
    0…+10 VDC /
    0…20 mA,
    4…20 mA
    То есть том числе свободно работает и с Платиной 100 и Платиной 1000
    А у Платины 100, это именно при 0 градусов.
    Осталось повнимательней посмотреть, какая Платина имеется ввиду. Это либо датчик типа Pt100 или П100. У них разный W. То есть коэффициент сопротивления на градус.
    Надо чуть поглубже копнуть в этом направлении и свободно ставить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    maximov2009 этот буклет не смотел, как то внимания не обратил, спасибо сейчас изучу. а вообще информацию прямо с сайта взял , и она меня ввела в заблуждение немного
    https://www.se.com/ru/ru/product/TM3...31-modicon-tm3

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	14 
Размер:	26.6 Кб 
ID:	45795

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,485

    По умолчанию

    Там же на сайте есть ссылка на руководство по эксплуатации. https://download.schneider-electric....=EIO0000003131

    Судя по всему датчик всё таки именно Pt100
    Обычно они для импортных и используются.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:15
  3. МВ110-224.4ТД связь с по Modbus RTU Schneider Modicon M340
    от TimoshkaBY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:15
  4. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:41
  5. ПЛК154 и термосопротивление
    от 2010kira2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •