Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Модуль МВ110-224.8А не считывается OWEN OPS SERVER

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-224.8А не считывается OWEN OPS SERVER

    МК110 связь устанавливается,все считывается . А в OPC SERVER создаю новый проект,добавляю узел по MODBUS RTU , добавляю МВ 110-8А. Автоматически все появляется,адреса - как надо.НО,когда запускаю опрос - ответа нет.Смущает тот факт,что в инструкции на МВ не указан адрес самого МВ при MODBUS, а в ОРСе есть номер устройства.А если два МВ? Как ОРС поймет,где 1-й, а где 2-й?
    файл проекта сохранил,но прилепить сюда не могу.Пишет"некорректный файл"Чего в нем некорректного?Назвал MB110.sc

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Посмотрите сетевые настройки прибора через утилиту настройки конфигуратор М110 и, если есть необходимость установите нужные значения сетевого адреса и скорости обмена, в OPC сервере пропишите их во вкладке прибора сетевой адрес, во вкладке узла скорость и порт на котором установлен переходник. Если в проекте несколько устройств то их адреса должны отличаться.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    GREGORY64
    Из мануала:
    7.7 Восстановление заводских сетевых настроек
    Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется для установки связи между
    компьютером и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров
    прибора.
    Для восстановления заводских сетевых настроек прибора следует:
    1. Отключить питание прибора.
    2. Открыть крышку на лицевой панели прибора.
    3. Установить переключатель 1 в положение ON (см. рисунок 5.2) — прибор работает с
    заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные
    ранее значения сетевых параметров.
    Приходили несколько приборов, где этот переключатель стоят в ON (заводские настройки). Сам прибор работал с Конфигуратором, запоминал все настройки (адрес, скорость, протокол и пр), но в сети все равно имел заводские настройки.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! Адрес был 16, а я ставил заводской 32. Пятница сказалась!

Похожие темы

  1. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  2. Lectus Modbus OPC and DDE server + OWEN ТРМ201
    от iKarma в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 10:47
  3. OPC-server для работы по протоколу Owen
    от gefan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:16
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 07:16
  5. Модуль «Owen (Master)»
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •