Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МУ110 8И Самопроизвольная установка выходов на максимальный ток

  1. #1

    По умолчанию МУ110 8И Самопроизвольная установка выходов на максимальный ток

    Управление модулем идёт по Modbus с контроллера. Выдаётся задание на выход 5: 300 и выход 6: 0. Всё отрабатывается правильно. Затем оба выхода одновременно начинают выдавать 20 мА. Связь с контроллером не терялась, задание от контроллера по Modbus не менялось. Подключаюсь конфигуратором, смотрю значения в реальном времени. Выход 5 заштрихован, его значение 300. Выход 6 не заштрихован, его значение 0. Таймаут установлен в 0, то есть не определяется. Аварийные значения для выходов 5 и 6 установлены в 0. Остальные выходы не используются.
    После подачи команды INIT значения выходов устанавливаются в заданное по Modbus значение.
    В предыдущий раз, когда заметили самопроизвольную установку выходов на максимум, команду INIT не подавали, а выходы пришли в заданное состояние примерно через 4 часа.
    Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Есть подозрение, что причиной могла стать помеха от включения нагрузки (не мощной), как-то по времени совпало. Это брак? Как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема наблюдается на 5 и 6 выходе?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, на 5 и 6-м одновременно, остальные выходы не подключены, и их состояние не отслеживал.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверьте работоспособность на других каналах.
    Очень похоже, что модуль под влиянием помех.

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно. Что нужно сделать с модулем и его блоком питания, есть опыт устранения сбоев от помех?

  6. #6

    По умолчанию

    Что находится в одном шкафу с модулем? кабель-канале?
    Силовое оборудование в непосредственной близи?

  7. #7

    По умолчанию

    Общие принципы помехозащиты соблюдены. Есть ли какая-то специфика именно ОВЕНа? Модули других брендов так себя не ведут.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторП Посмотреть сообщение
    Общие принципы помехозащиты соблюдены. Есть ли какая-то специфика именно ОВЕНа? Модули других брендов так себя не ведут.
    Каких-то особых и специфичных требований нет.
    Вышлите нам на почту support@owen.ru информацию по шкафу:
    -фотографии монтажа;
    -схема шкафа.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 13:38
  2. Сброс выходов МУ110
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 16:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 09:36
  4. скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 09:36
  5. ТРМ 151 и блок выходов МУ110-8Р
    от Дмитрий Маршал в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •