Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
Спасибо! Стало понятнее.

3) Фильтрация для всех величин одновременно: напряжений, токов, мощностей? Или фильтрация только мощностей?
4) Для одной фазы активную мощность и/или ток.

Возникла идея использования данного модуля для реализации защиты электропривода от перегрузок, в том числе резких с контролем скорости изменения потребляемой мощности, т.е. dP/dt. А также для отслеживания производительности транспортера.
3) Напряжение, ток, мощность одновременно. По факту, микросхема выполняет интегрирование результатов измерения и вы получаете значение без "скачков".
4) Получится. Причём все 3 фазы можно вычитать групповым запросом (регистры одной хар-ки по разным фазам специально для этого размещены подряд).

Защитить от резких перегрузок (смотря что вы называете резкими) вполне возможно. Однако "моментальных" значений характеристик вы не получите. Только RMS от последних N измерений (кол-во сейчас не вспомню)