Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Нужна помощь по МЭ210-701

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Спасибо! Стало понятнее.

    3) Фильтрация для всех величин одновременно: напряжений, токов, мощностей? Или фильтрация только мощностей?
    4) Для одной фазы активную мощность и/или ток.

    Возникла идея использования данного модуля для реализации защиты электропривода от перегрузок, в том числе резких с контролем скорости изменения потребляемой мощности, т.е. dP/dt. А также для отслеживания производительности транспортера.
    3) Напряжение, ток, мощность одновременно. По факту, микросхема выполняет интегрирование результатов измерения и вы получаете значение без "скачков".
    4) Получится. Причём все 3 фазы можно вычитать групповым запросом (регистры одной хар-ки по разным фазам специально для этого размещены подряд).

    Защитить от резких перегрузок (смотря что вы называете резкими) вполне возможно. Однако "моментальных" значений характеристик вы не получите. Только RMS от последних N измерений (кол-во сейчас не вспомню)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    3) Напряжение, ток, мощность одновременно. По факту, микросхема выполняет интегрирование результатов измерения и вы получаете значение без "скачков".
    4) Получится. Причём все 3 фазы можно вычитать групповым запросом (регистры одной хар-ки по разным фазам специально для этого размещены подряд).

    Защитить от резких перегрузок (смотря что вы называете резкими) вполне возможно. Однако "моментальных" значений характеристик вы не получите. Только RMS от последних N измерений (кол-во сейчас не вспомню)
    Исходя из 5 мс на фазу при частоте 8 кГц N=40 измерений.

    За 5 мс для 50 Гц (период 20 мс) получиться измерить только 1/4 периода. Тогда при действующем фазном напряжении 230 В по факту rms (за 5 мс измерений) по фазам будет 227,1; 287,6; 156,2 В (при одновременном измерении в фазах) или 227,1; 151,9; 156,2 В (при измерениях смещенных по фазам на 5 мс). Эти значения справедливы, если начало измерений совпадает с 0 фазы A.
    Вообщем, для достоверного получения данных по rms необходимо знать значения 4 последних измерений, которые как раз будут охватывать 4 разных участка синусоиды. Или 2 последних измерения учитывая симметрию положительной и отрицательной полуволны синусоиды.
    Это так или я заблуждаюсь?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Исходя из 5 мс на фазу при частоте 8 кГц N=40 измерений.

    За 5 мс для 50 Гц (период 20 мс) получиться измерить только 1/4 периода. Тогда при действующем фазном напряжении 230 В по факту rms (за 5 мс измерений) по фазам будет 227,1; 287,6; 156,2 В (при одновременном измерении в фазах) или 227,1; 151,9; 156,2 В (при измерениях смещенных по фазам на 5 мс). Эти значения справедливы, если начало измерений совпадает с 0 фазы A.
    Вообщем, для достоверного получения данных по rms необходимо знать значения 4 последних измерений, которые как раз будут охватывать 4 разных участка синусоиды. Или 2 последних измерения учитывая симметрию положительной и отрицательной полуволны синусоиды.
    Это так или я заблуждаюсь?
    Ну в общем вы правы, но не совсем. Кол-во измерений в интеграторе может быть задано от 1 до 1000.... и я в данный момент не готов ответить фактически установленное значение.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Ну в общем вы правы, но не совсем. Кол-во измерений в интеграторе может быть задано от 1 до 1000.... и я в данный момент не готов ответить фактически установленное значение.
    Данное количество измерений можно изменять из конфигуратора? Ставим 80, rms считается за пол периода (0,01 с) и все ОК. Или 160 для полного периода.
    Так выходит 5 мс - это время переключения между фазами, а не время измерения rms для фазы?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Данное количество измерений можно изменять из конфигуратора? Ставим 80, rms считается за пол периода (0,01 с) и все ОК. Или 160 для полного периода.
    Так выходит 5 мс - это время переключения между фазами, а не время измерения rms для фазы?
    1) Нет, к сожалению нельзя. Да и пока запросов небыло. Рассмотрим данную возможность к следующему релизу.
    2) Не совсем. Все фазы меряются одновременно. Просто прибор обновляет данные в регистрах каждые 5 мсек, по каждой фазе поочерёдно. Связано с большой вычислительной нагрузкой на прибор и необходимость обеспечить обмен по Ethernet во время измерения.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    1) Нет, к сожалению нельзя. Да и пока запросов не было. Рассмотрим данную возможность к следующему релизу.
    2) Не совсем. Все фазы меряются одновременно. Просто прибор обновляет данные в регистрах каждые 5 мсек, по каждой фазе поочерёдно. Связано с большой вычислительной нагрузкой на прибор и необходимость обеспечить обмен по Ethernet во время измерения.
    Вот теперь прояснилось все! Осталось только узнать точное количество измерений с частотой 8 кГц, по которому происходит расчет rms.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Еще один вопрос по данному модулю.
    Проверялся данный модуль при измерении параметров электрической сети питания асинхронного двигателя через тиристорный регулятор напряжения с фазовым управлением тиристорами?
    Корректные результаты измерений показывает при этом?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Еще один вопрос по данному модулю.
    Проверялся данный модуль при измерении параметров электрической сети питания асинхронного двигателя через тиристорный регулятор напряжения с фазовым управлением тиристорами?
    Корректные результаты измерений показывает при этом?
    Может кто-то и проверял, я лично нет.
    Мы проверяли его с помощью эталонного генератора 3-х фазного питания, с различными искажениями. Показания были в пределах указанных погрешностей
    Последний раз редактировалось e.filatov; 29.10.2020 в 11:29.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Уточните, пожалуйста, количество измерений с частотой 8 кГц, по которому происходит расчет rms.

  10. #30

    По умолчанию

    Добрый день.
    Уточнил. По мат модели - это RMS за последние 25 периодов на текущей частоте сети. Менять данное значение нельзя.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 30.10.2020 в 17:01.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:27
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •