Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И

    Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

    В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

    При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

    Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

    Состояние аналогового входа 0.000

    Что не так, кого в ремонт ? все новое...

    Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2019 в 14:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

    В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

    При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

    Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

    Состояние аналогового входа 0.000

    Что не так, кого в ремонт ? все новое...

    Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
    В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
    Захват-1.png
    Возможно по этому
    Состояние аналогового входа 0.000
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

    В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

    При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

    Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

    Состояние аналогового входа 0.000

    Что не так, кого в ремонт ? все новое...

    Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
    В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
    Захват-1.png
    Возможно по этому
    Состояние аналогового входа 0.000
    Можно еще мультиметром ток в цепи АИ1 измерить.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ага, спасибо, про нули тоже вспомнил. Все заработало.
    Сперва подрубился конфигуратором НПТ и увидел температуру, потом полез в ОЛ и нашел нули

    Но вот жалкий клочек бумаги в виде паспорта к датчику опять удручает.

    з.ы. РЗУ есть в наличии, но как обычно дома

    Кстати овеновцам, при переключении в ОЛ и в самом приборе типов входов выставляйте значения по умолчанию в зависимости от типа входа как 4-20 или 0-10 или 0-4000. А то блин на ровном месте начинаешь чесать репу, где напортачил, по сто раз проверяешь подключение и т.д.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2019 в 15:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Новов Посмотреть сообщение
    Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?
    Подключал BMP180 https://youtu.be/nOgsU1K7hCo, в том проекте RS был отключен, но думаю можно и его добавить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 16:20
  5. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 13:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •