Тема: МВ110-8.А + термопары ТХА - плывут показания

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Mask
    пульсаций нет
    Я спрашивал потому, что буквально недавно сам лично столкнулся с подобным эффектом, правда не с продукцией Овен. Питание прибора было 230VAC, работал от термопары, врал безбожно. Замена электролитов, а так же установка параллельно им керамических конденсаторов решила проблему.
    На фото:
    1) показания прибора в момент включения до ремонта,
    2) показания прибора в момент включения после ремонта,
    3) дополнительные керамические конденсаторы параллельно электролитам с обратной стороны платы.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.jpg 
Просмотров:	104 
Размер:	204.6 Кб 
ID:	45787
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	222.jpg 
Просмотров:	113 
Размер:	279.9 Кб 
ID:	45788
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	333.jpg 
Просмотров:	114 
Размер:	171.8 Кб 
ID:	45789

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Сам по себе прибор МВ110-8А немного сомнительный в плане эксплуатации. То же за ним замечали некоторые неприятные особенности. Использовали термопару КТХА (-200 - 1100) после выхода температуры за диапазон измерения 1300 и выше, модуль не выдаёт в канал ошибку "измеренное значение слишком велико" а просто начинает показывать какое-то значение близкое к максимальному и что самое неприятное все показания на остальных каналах начинают плавать вниз-вверх долго не могли понять в чём дело. И вообще он как-то странно работает с токовыми сигналами особенно при обрыве если опрашивать прибор через МодбасРТУ.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Мне так подозревается, что нужно приборы протестировать в сервисном центре. Возможно подсажены входы.
    Буквально пол года назад поверялись приборы, все показания были близки к идеальным, вопрос возник именно в разбежке показаний в сравнении с термосопротивлениями.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Собственно, принято решение установить вентиляторы в шкафу и протестировать систему + изобрести контроль вращения всех установленных вентиляторов. Отклонение показаний за 6 часов (в сравнении с термосопротивлениями) 0,2 градуса при измерении окружающей температуры, на очереди проверка в пределах 10-100 градусов не уплывают ли показания.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Погоняли систему несколько дней разбежка показаний около ±0,2С (термопары 10шт относительно термосопротивлений 2шт) в пределах 8-100С. Во всем пределе датчики ведут себя корректно, время работы системы, температура в шкафу и "за бортом" никаких погрешностей не вносят.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 09:48
  2. ТРМ151-01 плывут показания
    от ivy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:29
  3. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  4. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 21:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •