Тема: МВ110-8.А + термопары ТХА - плывут показания

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию МВ110-8.А + термопары ТХА - плывут показания

    Доброго времени суток! При плановой замене термопар заметил следующую картину: после включения показания начинают "ползти вверх", разница достигает 5-8 градусов и проблема вроде как понятна - автоматическая коррекция холодного спая. Продувка модулей ввода для того чтобы сравнять температуру клеммника и встроенного датчика температуры помогла, но это не вариант (нет возможности отследить работу вентиляторов). Собственно вопросы: есть ли какие-то простые решения этой проблемы? Где установлен внутренний датчик температуры и возможно ли вынести его из корпуса прибора?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Предел основной приведенной погрешности (от диапазона) для термопар у МВ110-8А _ +/-0.5%. Для 1000 гр.С это соответственно примерно+/-5 гр.С.

    Плюс погрешность термопары может быть порядка (для класса допуска 2) - +/-2.5 гр.С+/-0.0075*T гр.С

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Класс допуска 1, измеряемое значение около 10 градусов. При продувке блока значения термопар (их 10шт) отличаются от значений термосопротивлений допуска АА на -0,2-+0,5 градусов. Также добавлю, что в момент включения температуры в норме и плавно растут со временем работы системы. При просмотре тепловизором блоков МВ110 температура клеммника отличалась от температуры внутри блока именно на 5-8 градусов (зависит от времени работы оборудования). И да, провода термопар выполнены из материала термопары и не имеют никаких переходных соединений.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Нмв измерять низкую температуру термопарами не имеет смысла. Вблизи нуля оч. малая термоЭДС , сопоставимая с уровнем шумов(помех и наводок). Ну а вообще измерения проводят на "прогретом" в теч. допустим 20 мин приборе

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    По тех процессу необходимо проводить измерения температуры в разных частях системы охлаждения сельскохозяйственной машины до режима установившегося теплового равновесия и это температуры в основном до 100 градусов. Проблема в том, что эта разбежка в, условно, 6 градусов будет и при 20 и при 100 измеренных градусах, а самое обидное что никто точно не скажет во сколько градусов разбежка в конкретный момент времени. Вопрос именно в том как избавится от заведомо известной ошибки при измерениях.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Датчитк ХС практически во всех приборах -обратный p-n переход транзистора(берутся только 2 ноги). Где то вблизи входных цепей такой бочонок черненький(как правило). Прикоснитесь и наблюдайте показания, если полезут вверх - это он и есть. Это про ТРМ1. В МВ110 не скажу , не приходилось пока.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 21.11.2019 в 14:11.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Спасибо за информацию, буду искать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Mask
    Питание МВ110-8 какое? 24VDC или 230VAC? Так же интересует "возраст" этих приборов.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Питание 24В, проверяли осциллографом пульсаций нет, возраст 2 с половиной года.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Мне так подозревается, что нужно приборы протестировать в сервисном центре. Возможно подсажены входы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 09:48
  2. ТРМ151-01 плывут показания
    от ivy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:29
  3. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  4. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 21:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •