    Здравствуйте!
    Подскажите, как настроить модуль для подсчёта сигналов энкодеров?
    какие регистры читать? как сбрасывать на ноль?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для подсчёта сигналов с энкодера нужно настроить соответствующую пару входов (3-4, 5-6, 7-8) на режим обработки сигналов с энкодера (режим 4), регистры 0х42-0х47. Для получения значения нужно будет считывать по 2 регистра со 164 dec (или со 166, значения будут равны) для 3-4 входов, 2 регистра со 168 или со 170 (для 5-6) и т.д. См. РЭ, стр. 26-28 https://owen.ru/uploads/167/re_mv210...37391-1.13.pdf
    Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика - это регистры 226 dec и далее. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0. (стр. 31)
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Подскажите, а с ПК саязь только через облако? как читать сторонним по?

  4. #4

    По умолчанию

    Читать можно любой программой, которая умеет в мастер ModbusTCP. Список регистров смотрите в РЭ либо в конфигураторе
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо!
    например какие?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Исходя из описания к модулю, я правильно понимаю, что модули ввода работают только с HTL (в руководстве написано, что уровень лог 1 начинается 8,8В)?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вячеслав А.
    Да, правильно. Энкодеры с TTL уровнями работать не будут. То есть ПЛК их не увидит. Но при желании можно заставить, например через развязку на оптронах.

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Обработка ошибок ModbusTCP
    от Салихов Ильдар в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 13:20
  3. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
  4. Обработка ошибок ПВТ 100
    от JIexa21 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 16:37
  5. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 06:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •