Доброго дня. Такая проблема, Есть готовый и уже работающий проект приточки/вытяжки, с которого, понадобилось по ModBusRTU брать все значения аналоговых входов и выходов Mx210/

Все переменные описаны как:
xAI_T_return_water,
xAI_T_direct_water,
xAI_P_water: ANALOG_SENSOR_VALUE;

Значение аналог.входов можно получить через .rValue
xAI_T_return_water.r.Value

- это будет REAL, а значит просто вписывать их в регистры в Modbus_serial_device нельзя (или нет?).
Делить на 2 word НЕ нужно, да и глобально мне не понятно, как это сделать через UNIT т.к. тип переменных уже "ANALOG_SENSOR_VALUE"

В идеале нужно преобразовать все значения переменных WORD взяв 2 знака перед запятой и 1 после. Как это можно сделать глобально? Или придётся добавлять дополнительные переменные и приравнивать их к имеющимся с упрощением?